Titel: Dimensionera pump för dumpvärme
Skrivet av: amazontommy skrivet 01 juli 2008, 11:46:13
Tillhör de lyckliga som har s.k. "aktiv kyla" till min värmepump. Med överskottsvärmen värmer jag min pool och allt är frid och fröjd....... nästan.
När poolen är uppe i 30 grader så måste överskottsvärmen gå till en växlare och vidare till borrhålen. Växlaren har jag fått dimensionerad men nu gäller det att ta rätt cirk.pumpen.
Behöver lite dimensioneringshjälp helt enkelt.
Framledningsflödet är 1 l/s primärsida och 0,5 l/s på sekundären, (efter dumpväxlaren) därefter ska det ner i 4 x 150m borrhål och tillbaka. Kollektorn i borrhålen är PN12 40mm PE80.
Tryckfallet på sekundärsidan vid växlaren är 56kPa.
Har fått förslag på en en pump som kan ta 8,6m3 till 10m. Vet inte riktigt bara hur de kom fram till det resultatet........ blir en jäkligt stor pump helt klart.
Någon som vet om det verkar rimligt????
Titel: SV: Dimensionera pump för dumpvärme
Skrivet av: jonasmj skrivet 01 juli 2008, 20:48:29
Har inget svar rakt av på din fråga men undrar om du behöver aktiv kyla? Har du provat att köra enbart frikyla och sett att kapaciteten inte räcker?

Att få ner överskottsvärmen i hålet borde inte kräva nån annan pump än den som du hämtar med eller? Har du nån skiss på hur det är byggt? Är köldbäraren trycksatt?
Titel: SV: Dimensionera pump för dumpvärme
Skrivet av: amazontommy skrivet 02 juli 2008, 11:09:10
Har räknat på det enligt coolbrook och får fram ett tryck på 9bar och ett flöde på 8,6m3/h.
Bygget ligger i Spanien och här behövs det aktiv kyla, tro mig. Vi har haft +35 i snart två veckor. Kan man utgå ifrån att 9bar är det samma som 9m uppfodringshöjd?
Titel: SV: Dimensionera pump för dumpvärme
Skrivet av: jonasmj skrivet 02 juli 2008, 12:44:09
9 bar är 90 meter. (drygt)
Titel: SV: Dimensionera pump för dumpvärme
Skrivet av: amazontommy skrivet 03 juli 2008, 14:11:57
OK. Om tryckfallet sammanlagt är 9bar(90kPa) över cirkpumpen och flödet är 8,6m3/h, hur mycket uppfodringshöjd behöver jag då?
Rätt svar ska vara 10m (ungefär) men hur kommer jag dit?
Titel: SV: Dimensionera pump för dumpvärme
Skrivet av: jonasmj skrivet 03 juli 2008, 15:51:13
Inte riktigt säker på frågan men eftersom du har ett totaltryckfall på 90kPa och ett slutet system (för det är väl slutet?) är det totaltryckfallet som skall uppnås vid det flödet. Bara att kika i ett pumpdimensioneringsprogram från t.ex Grundfos eller liknande. De brukar ha sånt online på sina hemsidor. Kan kika lite på det ikväll helgen och posta tillbaka om du inte hittar själv.

Skulle systemet vara öppet måste även hänsyn till höjdskillnader tas men det slipper du. Enbart tryckfallet pga rör, böjar, ventiler osv och kylarna behövs beräknas. Vilket du alltså gjort verkar det som  (90kPa).
Titel: SV: Dimensionera pump för dumpvärme
Skrivet av: tipo874 skrivet 05 juli 2008, 11:16:20
OK. Om tryckfallet sammanlagt är 9bar(90kPa) över cirkpumpen och flödet är 8,6m3/h, hur mycket uppfodringshöjd behöver jag då?
Rätt svar ska vara 10m (ungefär) men hur kommer jag dit?

9 bar  = 900kPa