Skrivet av: hplp
« skrivet: 04 augusti 2007, 19:42:24 »

Nu har jag varit och kontrolerat hos svärmor.

De har inget rör till avlop vid expansionskärlet utan säkerhetsventilen sitter där och spottar ut vatten rakt ut på väggen. Smart installation  huvuddunk

Tyvärr hittar vi inga spår av att det skulle rinna ut lite vatten där  :-\

Är det bara att börja leta i bjälklagren då  :D
Den läcker så klart inte hela tiden, de som den ev spottar ut dunstar rätt kvickt. Knyt en plastpåse om ventilen, fyll på vatten till rätt tryck, har trycket sen sjunkit så kan du kolla i påsen. Man måste gripa efter halmstrå först innan man börjar leta efter en nål i en höstack. ;D
Skrivet av: ambly
« skrivet: 04 augusti 2007, 17:41:42 »

Nu har jag varit och kontrolerat hos svärmor.

De har inget rör till avlop vid expansionskärlet utan säkerhetsventilen sitter där och spottar ut vatten rakt ut på väggen. Smart installation  huvuddunk

Tyvärr hittar vi inga spår av att det skulle rinna ut lite vatten där  :-\

Är det bara att börja leta i bjälklagren då  :D
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 augusti 2007, 12:58:22 »

Från säkerhetsventilen på expansionskärlet går normalt ett rör till avlopp, det är inte säkert att du ser att vatten trycks ut där.
Kom även ihåg att detta sker när systemet är som varmast och att det bara pågår under en kort stund varje gång det händer.

Detta fel är också vanligt om gummimembranet i exkärlet gått sönder.
Skrivet av: ambly
« skrivet: 04 augusti 2007, 12:41:41 »

Men om man nu när man fyller på systemet till 1-1,5 bar så sjunker det till 0,5 som mest innan de har fyllt upp igen.

Det vattnet som fylls på i systemet är ju inte varmare är ca 10ºC och när vattnet sedan värms upp till 20 ºC som det ligger på i vb kretsen nu på sommaren. så då borde väll snarare trycket öka i systemet Sc:,h

Om nu ventilen läcker borde man inte se vatten läckage?
Och hur mycket vatten kan det vara som vi pratar om?

Hittils så är jag jätte tacksam för alla svar så fortsätt att spotta ur er alla förslag
Skrivet av: tracker
« skrivet: 04 augusti 2007, 10:18:45 »

Det mystiska är bara att allt fungerade efter installation i 2-3 månader.

Tiden för när det började strula var ungefär när värmeproduktion ej behövdes längre, vet inte vad det säger men det kan vara relevant  Sc:,h

det kan vara fullt normalt då, vattnet får en mindre volym då det blir kallare men för säkerhets skull kolla gärna över förtrycket

http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 04 augusti 2007, 10:08:45 »

kan vara ventilen i tryckkärlet som läcker, kolla förtrycket i blåsan i trycklöst tillstånd.
fyll inte på vatten utan att testa att trycka in mer luft först.

Instämmer med Tracker kolla upp expansionskärlet, tryck och att blåsan är hel.

MVH // Rolle
Skrivet av: ambly
« skrivet: 04 augusti 2007, 09:50:11 »

Det mystiska är bara att allt fungerade efter installation i 2-3 månader.

Tiden för när det började strula var ungefär när värmeproduktion ej behövdes längre, vet inte vad det säger men det kan vara relevant  Sc:,h

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 augusti 2007, 09:33:14 »

"Felet" kan också vara att det har satts in för litet expansionskärl, kärlets volym skall vara minst 5% av den totala vattenvolymen i värmesystemet, är volymen för liten tryckas vatten ut via säkerhetsventilen när vattnet värms och trycket därför stiger, när vattnet sedan svalnar så sjunker trycket igen...
Skrivet av: ambly
« skrivet: 03 augusti 2007, 23:00:10 »

Manometern sitter på "vattensidan" inte på tryckkärlets sida, om manimetern stannar på 0.5 kg borde alltså läckan finnas på 5 meters höjd över expansionskärlet.

Det var så jag tänkte med Thumbsup

Så då borde man rimligtvis låta systemet tappa så mycket tryck som möjligt för att kunna lokalisera på vilken nivå i huset det läcker.

Om det sjunker till noll så sitter det antagligen i tryckkärl eller säkerhets ventil.

Dock konstigt i så fall att inget vattenlekage syns i panrummet  Sc:,h
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 03 augusti 2007, 21:13:15 »

Manometern sitter på "vattensidan" inte på tryckkärlets sida, om manimetern stannar på 0.5 kg borde alltså läckan finnas på 5 meters höjd över expansionskärlet.
Just det. Smart!  *vinkar*

Men det brukar väl oftast vara säkerhetsventilen eller blåsan som strular?

Själv har jag ett fenomen som jag tror beror på att jag har grova rör och en automatavluftare på vinden. Har jag fått in luft i systemet så sjunker trycket lite de första veckorna efter. Antar att det är luft som letar sig upp till avluftaren efter hand och pyser ut.

mvh
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 augusti 2007, 21:01:28 »

Manometern sitter på "vattensidan" inte på tryckkärlets sida, om manimetern stannar på 0.5 kg borde alltså läckan finnas på 5 meters höjd över expansionskärlet.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 03 augusti 2007, 20:44:20 »

Hur mycket vatten kan det vara som läcker om det skunker från 1 bar till 0,5 på en vecka?

Finns det någon vitts med att se om det kan skunka till 0?

Om hon har ett fungerande expansionskärl så kommer väl trycket att bli 0 när vattentrycket understiger förtrycket i kärlet.
Alltså med ett förtryck på 0,5 bar så kan du inte avläsa något vattentryck mellan 0 och 0,5 bar.

MVH // Rolle


Men det kommer att gå väldigt fort om det inte finns någon annan luft i systemet. Man kan inte säga hur mycket vatten det läcker ut.
mvh
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 03 augusti 2007, 16:27:02 »

Hur mycket vatten kan det vara som läcker om det skunker från 1 bar till 0,5 på en vecka?

Finns det någon vitts med att se om det kan skunka till 0?

Om hon har ett fungerande expansionskärl så kommer väl trycket att bli 0 när vattentrycket understiger förtrycket i kärlet.
Alltså med ett förtryck på 0,5 bar så kan du inte avläsa något vattentryck mellan 0 och 0,5 bar.

MVH // Rolle
Skrivet av: ambly
« skrivet: 03 augusti 2007, 13:43:49 »

Hur mycket vatten kan det vara som läcker om det skunker från 1 bar till 0,5 på en vecka?

Finns det någon vitts med att se om det kan skunka till 0?
Skrivet av: hplp
« skrivet: 03 augusti 2007, 13:15:32 »

Har en släkting som fick installerat en Vp. Jag gjorde följande observation på denna anläggning. Om man man motionerar övertrycksventilen till varmvattnet sjunker trycket i radiatorkretsen. Detta torde bero på att tryckökningen vid varmvattentillverkning samt det kommunala vattentrycket får beredaren att expandera. Om man då har maxtryck på radiatorkretsen vid kall v-vattenberedare kommer trycket att överskridas och säkerhetsventilen öppnar. Om man därefter tappar varmvatten kommer radiatorkretsen att sakna tryck. Detta bör ju inte ställa till något så länge man har övertryck, men frågan är vad som kommer att hända till vintern när radiatorsystemet också börjar jobba.
Skriver detta för att det handlar om en så pass ny pump, men det är klart att det kan finnas materialfel även i nya grejer.
Finns möjlighet så sätt en skål till vb säkerhetsventil för att konstatera om den släpper ut något där.
Sen kan det ta lång tid innan man fått luftat färdigt.
Det finns en del att kolla innan man river huset.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 03 augusti 2007, 13:02:03 »

Min svärmor har problem

Lufta radiatorerna.
Skrivet av: tracker
« skrivet: 03 augusti 2007, 12:41:03 »

kan vara ventilen i tryckkärlet som läcker, kolla förtrycket i blåsan i trycklöst tillstånd.
fyll inte på vatten utan att testa att trycka in mer luft först.
Skrivet av: ambly
« skrivet: 03 augusti 2007, 09:55:27 »

Hej,

Min svärmor har problem med sin nya bergvärmepump.

Problemet inträffade ca 2-3 månader efter installation.

Trycket i VB kretsen sjunker utan att vi kan hitta någon läcka...

de har en tvåplansvilla med källare där pumpen står.
Installatören tyckte att de skulle ha ett tryck på ca 1.3bar, men detta har sjunkit till 0,5 innan de fyllt på med mer vatten.

Kan man med hjälp av detta härleda till i vilket våningsplan läckan borde finnas?

Eftersom det verkar sjunka mot 0 kan det då vara så att det läcker i källaren?
Kan det vara ett riktigt antagande?

Hur ska vi gör för att kunna lokalisera läckan utan att riva upp hela huset?

Tacksam för svar i alla dess former.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!