VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Löwenhus skrivet 30 december 2014, 19:51:08

Titel: Optima 900 värmer dåligt
Skrivet av: Löwenhus skrivet 30 december 2014, 19:51:08
Har äntligen fått ordning på värmepumpen, tidigare gick den med full fart med utvatten på 65 grader och gick inte att styra. Nu har ett tillskottskort installerats (utan tillskott) och värmekurvan är platt på 50/50 grader. Under november och december har tempen sjunkit från 10 grader till minus 5. Samtidigt har framledningen gått från drygt 40 grader till 35. Returen ca åtta grader lägre. Pumpen går konstant. Kompressortempen ligger på ca 75 grader. Men det räcker inte riktigt för att värma huset. Drar mig för att koppla in elpannan. I vår ska den bytas till en 290 A/W.

Går pumpen på med full kapacitet?

Huset är stort och hyggligt välisolerat. På ovanvåningen går en ny Panasonic luft/luft som värmer bra.
Titel: SV: Optima 900 värmer dåligt
Skrivet av: purjo__ skrivet 02 januari 2015, 10:54:12
VP'n ger så mycket den kan. Vid 35 grader framledning avger ditt värmesystem lika mycket effekt som VP'n tillför. Vill du ha högre temp måste du tillföra mer effekt, dvs koppla in elpannan.