Titel: Legionella körning korrekt?
Skrivet av: frega skrivet 09 mars 2010, 21:44:54
Jag satte igång legionella körning på min 1245. När pumpen kommit upp i ca 62 ºC framledning, 54 ºC i tanken (topp 59 ºC) stannade VP och fortsatte med enbart elpatron en stund. När jag kontrollerade status (3.2 Kompressorinfo) stod det "Hög kond in". Kort därefter byttes texten ut till en nedräkning typ "15 min värme" (hade inget att skriva på så jag kom inte ihåg exakt). Jag stängde av den periodiska höjningen eftersom jag inte ville sitta mitt uppe i natten och vaka över vad som händer.

Jag ringde Nibe supporten och han sade att det var fullt normalt. Hm, kändes inte som ett helt korrekt förfarande? Det fanns inget i larmloggen så de kanske har rätt?

 Sc:,h

Mvh
Frega
Titel: SV: Legionella körning korrekt?
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 mars 2010, 08:14:59
Inte för att jag är så insatt, men det låter normalt. Värmepumpen kan inte ge den höga temperatur som behövs för legionellakörningen, därför användes elpatronen. När returtempen till VP'n blir för hög så stannar den, därav larmet.
Titel: SV: Legionella körning korrekt?
Skrivet av: cheetah1 skrivet 12 mars 2010, 15:55:24
Mm, och sen är det 20 minuters fördröjning (eller 15?) innan den får starta igen.