Då min pappa hamnat på äldreboende står hans hus tomt för tillfället. Försöker hålla förbrukningen nere genom sänkt temperatur och eldning i braskamin.

Kollade lite på värmepumpen ikväll (Thermia Eko classic från 2001), var intresserad av kompressorns drifttid vilken var drygt 48000 timmar...

Kollade lite värden och tittade i boken vad det innebar. Något som dock såg väldigt konstigt ut var "Kb-temp" in och ut... 79 grader från, 48 grader till! Vad jag förstått ska köldbärarens temperaturer ligga runt nollan? Vad har hänt? Inga larm, allt fungerar normalt.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Hög KB-temp?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2013, 23:42:11 »
Givarna har kanske pajat...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad KoktGrus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög KB-temp?
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013, 23:45:26 »
Båda två? Kan ju dock ha varit såhär länge.
Såg en faktura om "felsökning av värmepump, byte av cirkulationspump". Vet inte vilken pump dock.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Hög KB-temp?
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2013, 23:47:21 »
Ja, den ena först och den andra sedan.  Eftersom det inte är ovanligt att givarna gÃ¥r sönder efter ett tag, sÃ¥ är det ju inte heller otroligt att bÃ¥da har gjort det om man inte har haft koll pÃ¥ dem...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad KoktGrus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög KB-temp?
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2013, 23:55:04 »
Ok, ska se till att få dit ett par nya då.

För övrigt tycker jag pumpen verkar gå precis hela tiden..(i alla fall när jag är där och kollar till huset).. visst nu är det ju kallt men det har varit så under flera månader och rumbör står på 10 grader.

Framledningstemp: 39(41)
Retur: 32(50)


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hög KB-temp?
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2013, 00:33:09 »
Lite mer temperaturer, och inställningar och fakta om huset och värmesystemet behövs för att dra några slutsatser...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Hög KB-temp?
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2013, 00:56:31 »
Ok, ska se till att få dit ett par nya då.

För övrigt tycker jag pumpen verkar gå precis hela tiden..(i alla fall när jag är där och kollar till huset).. visst nu är det ju kallt men det har varit så under flera månader och rumbör står på 10 grader.

Framledningstemp: 39(41)
Retur: 32(50)
Rumbör kan väl inte vara 10 grader, ska det inte vara åtminstone 20 med tanke på att framledning har ett bör på 41?
Om man har ett rumbör på 10 så ska det vid 0 grader vara framledning på 11 grader? (allt vid kurva 40)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hög KB-temp?
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2013, 09:33:14 »
vad är det för temp inomhus?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad KoktGrus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög KB-temp?
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2013, 15:39:57 »
Rumbör var satt till 10 grader. Gav drygt 13 graders värme i huset.
Huset är 1,5-plan med källare. Bortåt 300 kvm uppvärmt. Byggt på 20-talet, tillbyggt 60 och 90-tal. Tilläggsisolerat tidigt 90-tal i samband med tillbyggnad. 3-glasfönster.

Kurvan stog på 49.

Tog ner den till 40 nu och satte 12 graders rumbör. Pumpen sysslade med "vv-topp", antar att det är legionellakörning? Nu står pumpen still på grund av för hög retur...

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Hög KB-temp?
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2013, 17:02:30 »
Rumbör var satt till 10 grader. Gav drygt 13 graders värme i huset.
Huset är 1,5-plan med källare. Bortåt 300 kvm uppvärmt. Byggt på 20-talet, tillbyggt 60 och 90-tal. Tilläggsisolerat tidigt 90-tal i samband med tillbyggnad. 3-glasfönster.

Kurvan stog på 49.

Tog ner den till 40 nu och satte 12 graders rumbör. Pumpen sysslade med "vv-topp", antar att det är legionellakörning? Nu står pumpen still på grund av för hög retur...
Nu vid rumbör pÃ¥ 12 kommer väl det dröja innan den startar igen  för vid 0 grader ute sÃ¥ ska framledning bör vara 17 grader och vid -10 blir det 25 ut till radiatorerna. Däremot vid rumbör 14 blir det 23 ut och vid -10 ska det bli 31 grader. Jag har aldrig haft lägre än 14 rumbör dÃ¥ jag varit bortrest, och dÃ¥ blir det kallt inne...
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad KoktGrus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög KB-temp?
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2013, 17:29:29 »
Huset står helt obebott sen i november och lär så göra till dess att han fått en permanent plats på ett boende och huset säljs. (Nu sitter han på ett sk korttidsboende).

Hur ska radiatorernas termostater vara ställda? Är dom vidöppna stänger dom väl inte när jag eldar i keddyn. Ska det vara full fart i källaren och halvöppet på de andra våningarna? Keddyn står på mellanplanet.

Läste något om att små radiatorer kan luras och få upp returvärdet. Gör det något? Tappar jag effektivitet i resten av systemet då?

Utloggad KoktGrus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög KB-temp?
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2013, 19:45:53 »
Jahopp, då har jag fått syn på "statlink" som tydligen ska fungera till vår gamla pump. Prylgalen som man är är det bara att beställa ett interface :) Kör switchking hemma hos mig för belysning, motorvärmare och lite temperaturloggning. Ska försöka integrera farsgubbens värmepump i detta.. spännande :)

Kollade drifttiden och pumpen har gått 21 timmar sista dygnet... Nu sedan jag sänkte kurvan till 40 och satte börtemp 12 stannar dock pumpen emellanåt... in och ut-temperaturen blir dock väldigt nära varandra och i källaren hamnar temperaturen på drygt 10 grader... Har det med keddyn på våningen över att göra eller har jag valt en för låg kurva?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hög KB-temp?
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2013, 20:37:47 »
inga termostater på raddarna.

Justera kurvan nedåt tills inomhus temperature är den samma som rum-bör. Då har du hyfsatt rätt kurva och kan öka och sänka temperaturen med rum-bör i linje med vad som står på displayen.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad KoktGrus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög KB-temp?
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2013, 20:49:52 »
Ok, ingen strypning på övervåning heller?

Vad gäller statlink blev glädjen kort. Interface finns för "Eko", men uppenbarligen inte för "Eko classic". Trist!

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hög KB-temp?
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2013, 20:57:07 »
fasta strypningar är ok.

termostater är också ok på vissa ställen men borde väl inte behövas om du ska hålla huset på underhållsvärme. Termostaternas roll är att hantera övertemperatur. I vissa extremt unika tillfällen behövs dom när den maximala strypningen inte räcker. Det går då förvisso att använda handvred i stället. Om syftet bara är att varaktigt hålla nere flödet. För termostaten är som sagt till för tillfälliga förändringar på grund av övertemp eller tillfälligt önskemål.

den våning som är tongivande. Om vi tänker oss två våningar plus källare så blir det mittenplanet. Där bör deltat i den mån det går - vara samma som över värmepumpen. I realiteten är vissa radiatorer något över- eller underdimensionerade så man kanske måste öppna lite eller stänga lite på strypningen. Jag brukar undvika att öppna så mycket att skillnaden mellan framledning och retur understiger 5 grader.

på övervåningen kan man, beroende på hur dimensioneringen av radiatorerna ser ut, behöva strypa mer. och samma i källaren, men där är det ofta få radiatorer så det brukar gå fint.

I ett hus med för varje rum och våning, perfekt dimensionerade radiatorer, så är instrypningen sådan att deltat (skillnaden mellan fram och retur) exakt samma och då förslagsvis 7 grader vilket är precis vad det i så fall blir över värmepumpen.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!