« skrivet: 27 november 2009, 00:41:04 »
Efter att ha trimmat in huskurvan:
   lutning(47)
   justering (-1)
så har jag vid 6 grader utomhus ett börvärde på framledningen på 29 grader.

Allt bra så långt, men när jag kopplar in inomhusgivaren 19.6 (19.5 börvärde), vilket också detta är bra.

MEN tittar jag då på aktuell driftinfo så ser jag att börvärdet för framledningen åkt upp till 35 grader.
(testade att aktivera/deaktivera rumsgivaren ett par gånger med samma resultat)

FÃ¥r alltsÃ¥ en framledningsökning pÃ¥ 6 grader trots att rumstempen är uppnÃ¥dd  Sc:,h

DÃ¥ jag eldar en del vill jag ju att rumsgivaren ska vara aktiverad.

Någon som råkat ut för liknande?
1-planshus med uppvärmd källare -67
139kvm + 139kvm
CTC EcoEl1550/1800 + EcoAir107
Keddy spiskassett

Utloggad maxsalomon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
SV: Rumsgivare överkompenserar
« Svar #1 skrivet: 27 november 2009, 09:18:07 »
Japp,

Exakt detta har jag råkat ut för. Har inte helt analyserat det men det verkar som computern inte fattar vilket börvärde du skrivit. Typ när du skriver in 19,5 så tolkar den det som 20,5. Är igång med att försöka förstå det.

Vh

Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)

Utloggad qvark

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rumsgivare överkompenserar
« Svar #2 skrivet: 27 november 2009, 13:37:02 »
Var i kontakt med CTC idag ang. rumsgivaren, de tyckte det lät märkligt men hade inte en susning ..inte riktigt vad man hoppats pÃ¥  :P
1-planshus med uppvärmd källare -67
139kvm + 139kvm
CTC EcoEl1550/1800 + EcoAir107
Keddy spiskassett

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Rumsgivare överkompenserar
« Svar #3 skrivet: 27 november 2009, 14:47:46 »
Hej

Detta ämne har varit uppe tidigare om jag inte minns fel. Är-värdet verkar ligga ca 0,5-1 grad över börvärdet på min också. Framledningstempen höjs ett par grader tills dess att är-värdet ligger ca 0,5-1 grad över börvärdet, sen faller den tillbaka igen.

Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad maxsalomon

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
SV: Rumsgivare överkompenserar
« Svar #4 skrivet: 27 november 2009, 15:00:11 »
Hej

Detta ämne har varit uppe tidigare om jag inte minns fel. Är-värdet verkar ligga ca 0,5-1 grad över börvärdet på min också. Framledningstempen höjs ett par grader tills dess att är-värdet ligger ca 0,5-1 grad över börvärdet, sen faller den tillbaka igen.



Då verkar det ju stämma med min iaktagelse. Om det är så är det ju bara att ställa den 0,5- 1 grad under det man önskar. Lite märkligt att CTC inte visste något om det.

Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Rumsgivare överkompenserar
« Svar #5 skrivet: 28 november 2009, 10:24:49 »
Hej

Detta ämne har varit uppe tidigare om jag inte minns fel. Är-värdet verkar ligga ca 0,5-1 grad över börvärdet på min också. Framledningstempen höjs ett par grader tills dess att är-värdet ligger ca 0,5-1 grad över börvärdet, sen faller den tillbaka igen.



Samma för mig, dvs. väljer 20,5 ºC landar innetemp ca 21,5 ºC
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad guiness

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rumsgivare överkompenserar
« Svar #6 skrivet: 30 november 2009, 22:52:26 »
Är det inte så att i fallet VP-drift så regleras tempen med hjälp av värdet(tempen) på returvattnet? Så funkar iaf min Ctc107. Det värde som står inom parentes för framledning är "framräknat" för att korrespondera mot "rätt" returvärde. Systemet styr på framledningstemp endast då spetsvärmen är med i matchen...
EcoAir 614M med EcoZenith i360. Expansionstank på 100 liter och värmer poolen på sommaren. Det hela övervakas med Logger2020, 12 temp- och 3 elsensorer.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Rumsgivare överkompenserar
« Svar #7 skrivet: 01 december 2009, 12:50:32 »
Är det inte så att i fallet VP-drift så regleras tempen med hjälp av värdet(tempen) på returvattnet? Så funkar iaf min Ctc107. Det värde som står inom parentes för framledning är "framräknat" för att korrespondera mot "rätt" returvärde. Systemet styr på framledningstemp endast då spetsvärmen är med i matchen...

Så här funkar det med pumpen kopplad mot EcoEl.
Inställd huskurva och utegivare bestämmer börvärdet på framledningen. Shunten styr ut rätt temperatur på framledningen med hjälp av börvärdet och det aktuella värdet på framledningstemperaturen. Shunten reglerar in framledningstemperaturen, så att den blir lika med börvärdet.
Om man kör med enbart värmepump eller elpatroner eller värmepump plus elpatron, spelar ingen roll. Shunten styrs alltid av aktuell framledningstemperatur mot börvärdet.

Rumsgivaren påverkar i sin tur framledningens börvärde, för att kompensera för sådant som inte utegivaren känner av.

//Ronnie
« Senast ändrad: 01 december 2009, 12:52:37 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: Rumsgivare överkompenserar
« Svar #8 skrivet: 13 december 2009, 14:18:24 »
Är det inte så att i fallet VP-drift så regleras tempen med hjälp av värdet(tempen) på returvattnet? Så funkar iaf min Ctc107. Det värde som står inom parentes för framledning är "framräknat" för att korrespondera mot "rätt" returvärde. Systemet styr på framledningstemp endast då spetsvärmen är med i matchen...


Det är korrekt. Med EcoLogic är det så det fungerar när det är enbart VP drift och el-patron är avstängd.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad petepete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Rumsgivare överkompenserar
« Svar #9 skrivet: 14 december 2009, 21:55:25 »
Var i kontakt med CTC idag ang. rumsgivaren, de tyckte det lät märkligt men hade inte en susning ..inte riktigt vad man hoppats pÃ¥  :P
Ok? Då är det ingen idé att ringa de då.... Jag har samma problem, jag får testa att sänka kurvan som kompensation för att rumsgivaren är inkopplad.... Annars blir det ca 0,5 grader för varmt hela tiden....

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Rumsgivare överkompenserar
« Svar #10 skrivet: 14 december 2009, 23:10:48 »
ja vad är problemet?
jag har lika dant. är väl bara att ställa in en lägre temperatur.. vill du 20 ställ in 19,5. Sc:,h
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad petepete

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
SV: Rumsgivare överkompenserar
« Svar #11 skrivet: 15 december 2009, 08:08:57 »
ja vad är problemet?
jag har lika dant. är väl bara att ställa in en lägre temperatur.. vill du 20 ställ in 19,5. Sc:,h

Ja, visst kan man det. Fast det kan ju inte vara meningen. Rumsgivaren visar 22,5, och den visar samtidígt att börvärdet är 22,0, varför då? Den märker ju uppenbarligen att den borde sänka framledningen, men det gör den inte. Det måste ju vara en av de enklare grejerna i anläggningen....

Så för att kompensera detta fel så får man antingen sänka kurvan eller så får man skriva in 21,5 när man vill ha 22.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!