Min Nibe 1235 har nyss fyllt 6 år. I sluttampen av föregående vinter började trycket stiga så att en del vatten rann ut genom säkerhetsventilen. Efteråt var trycket ca 0,7 för att senare stiga upp och lite över 1,0.
Under sommaren har det inte vart något problem. Men nu har det börjat igen. Vad kan detta bero på?
-
Det är normalt att trycket stiger när temperaturen i panna och radiatorkrets stiger, med det att värmesäsongen kommer. Min hemma skiftar mellan 0,6-1,2 b i temperaturintervallet 20C-50C.
Säkerhetsventiler på värmesidan är vanligtvis på 1,5 eller 2,5bar och ska inte släppa ut innan detta. Motionera den och se om den tätar. Om inte byt, eller håll lägre tryck så du pendlar mellan 0,4-0,8 istället. Vanliga villor behöver inte mycket, vattnet går ju runt med cirkpumpen inte med tryck.
-
Det kan också vara en indikation på att expansionskärlet inte är OK, antingen trasig blåsa eller har det tappat trycket.
Det står en hel del tips om du söker på forumet.