Hej Ni Kunniga på detta forum!

Jag har en Thermia optimun med expansionskort och strömbegränsare installerad.

Nu till frågan: I Menyn information - temperatur - ström visas vid värmepumpsdrift utan eltillskott 8 A (20A)

Är detta värmepumpens inkl cirkulationspumparnas el-förbrukning eller hela husets

Är det endast värmepumpen motsvarar det ca 5 kW vilket verkar felaktigt borde vara ca 2,3 kW enligt databladet.
Titel: SV: Elförbrukning
Skrivet av: ORAKLET skrivet 28 december 2010, 18:57:57
I manuale står följande.  Ström.  Visas enbart om STRÖMBEGRÄNSARE är vald. Visar aktuell strömförbrukning.
Inom parentes visas inställt värde för MAX STRÖM.
Titel: SV: Elförbrukning
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 december 2010, 19:01:36

Hej Ni Kunniga på detta forum!

Jag har en Thermia optimun med expansionskort och strömbegränsare installerad.

Nu till frågan: I Menyn information - temperatur - ström visas vid värmepumpsdrift utan eltillskott 8 A (20A)

Är detta värmepumpens inkl cirkulationspumparnas el-förbrukning eller hela husets

Är det endast värmepumpen motsvarar det ca 5 kW vilket verkar felaktigt borde vara ca 2,3 kW enligt databladet.

Antagligen visar den hela husetsförbrukning på den fasen så brukar man koppla. Men det finns dom som är kopplad så dom visar bara vp förbrukning prova att starta spisen och ugn så ser du om belastningen ökar.
Titel: SV: Elförbrukning
Skrivet av: Tobocop skrivet 28 december 2010, 22:25:50
Vittsen med strömbegränsare är att skydda huvudsäkringarna i huset. Alltså ska de visa husets förbrukning. Om huset drar mer än värdet inom parentes ska Tillsatsen kopplas ur. Värdet, i ditt fall, 8 A är husets aktuella förbrukning.
Alla tre faser avläses med expansionskortet.
Titel: SV: Elförbrukning
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 december 2010, 22:39:27
Vittsen med strömbegränsare är att skydda huvudsäkringarna i huset. Alltså ska de visa husets förbrukning. Om huset drar mer än värdet inom parentes ska Tillsatsen kopplas ur. Värdet, i ditt fall, 8 A är husets aktuella förbrukning.
Alla tre faser avläses med expansionskortet.

Så brukar (ska) det kopplas men jag läste om nån som kopplat spolarna på ingående till pumpen för att se hur mycket vp förbrukade därav mitt svar att det kan kopplas annorlunda.