Konstigt, på min pump sjunker diff VB med högre framledningstemp. Det beror på att effekten sjunker med ökad temp på VB (4,8 kW vid 50 grader och 6,0 kW vid 35 grader enligt manualen) vilket syns på diff VB eftersom flödet är konstant.
Nu har jag hittat rätt med min Nibe 1210-8,5. Max flöden på alla cirkpumpar ger helt klart bäst effekt!!
Håll gärna koll på diff VB vid svinkyla, går den ner mot 3 grader kan du få problem...
Sen håller jag fullständig med om att pumpen funkar bäst med de flöden som den är konstruerad för. Jag har testat högre flöde på VB med en diff VB-f, VB-r på 3 grader och då gick TS in redan vid -15, annars har den klarat -18 innan TS gick in.
Jag tror inte att det berodde på det högre flödet/mindre tempdiffen, jag tror mer på vind, väder eller tappvarmvattenförbrukningen.Både värmeväxlaren och radiatorerna skall rimligtvis bli effektivare med högre flöden - detta borde sammantaget ge en högre total uteffekt i systemet.Inte ens Nibes tekniker kunde ge en förklaring till varför de rekommenderar 10 grader deltaT på varma sidan!
Själv tror jag det är ett "maxvärde" som de kallar för "optimalt" allt för att ingen skall ha för höga temperaturdifferanser i systemet då det ovedersägligen ger sämre verkningsgrad och funktion på värmepumpen.Ni får gärna försöka övertyga mig om att jag har fel, enstaka "tester" tar jag dock inte som bevis för att det ena eller det andra varvtalet skulle vara bättre - jag ser helst en teoretisk förklaring till varför det skulle vara bättre med "höga" difftemperaturer på varma sidan.m.v.h./Rickard
Min teori är att vid högt effektutag och samtidigt hög VB-f så kan man störa balansen i systemet så att mängden kondensat i högtrycksdelen ökar.
CiteraMin teori är att vid högt effektutag och samtidigt hög VB-f så kan man störa balansen i systemet så att mängden kondensat i högtrycksdelen ökar.Om inte allt kondensat förångade i förångaren skulle man väl få vätskeslag med haveri som föld?Mig veterligt finns inga problem med det.
Visst förångas pumpmediat i förångaren men ångan överhettas också. Graden av överhettning beror på temp KB, och värmeöverföringen från KB till pumpmediat.
Beror på trycket i förångaren som skall hållas konstant av expansionventilens termostatstyrning. Denna styrs av temperaturen efter förångaren. Överhettningen är avsiktlig och kontrollerad.Därmed, har du taskigt flöde genom värmeväxlaren så får du problem med ökad nedkylning...
OK, men finns det inte en gräns för hur mycket expansionsventilen tillåts öppna? Det borde finnas ett mintryck i kondensatorn?
Det finns något ologiskt i ditt resonemang, varför då???Jo, när värmepumpen startar är som regel temperaturen i systemet lågt, detta ger ett lågt deltaT (radiatorerna avger inte mycket effekt vid låg yt-temperatur) och därmed en väldigt hög uteffekt/COP.
Om det inte blir problem då så kan det väl inte vara någon risk med att köra cirkpumpen på högt flöde/låg deltaT vid högre framledningstemperaturer heller?
expantions ventilen funkar så att den öppnar på temraturen på ingående förångadgas till kompresson ju varmare gasen blir ju mera öppnar ventilen alltså ju varmare kb till vpumpen ju mera gas går igenom konensorn= högre cop mvh vvp ( och går expantionventilen sönder så den inte stänger då hoppar lågtrycks pressostaten in o bryter kompressor driften för den ej skall havirera)
Detta förklara ju mitt resonemang lite mer logiskt också. För högt flöde VB ger mer kondensat i kondensorn = mindre kondensat i förångaren = sämre effektupptag i förångaren = expansionsventilen stryper hårdare = sämre COP eller?
mindre kondensat i förångaren => högre kondensationstemp => ökad öppning av expansionventilen => mer kondensat i förångaren => lägre kondensationstemp => högre effektupptag.Eller?
Än en gång...Eftersom VP ger hög COP vid låga framledningstemperaturer (mycket kondensat i kondensorn) så borde det inte vara ett problem, snarare tvärt om.Men säker är jag inte.
Citat från: PerF skrivet 12 januari 2005, 10:54:49mindre kondensat i förångaren => högre kondensationstemp => ökad öppning av expansionventilen => mer kondensat i förångaren => lägre kondensationstemp => högre effektupptag.Eller?Jag förstår inte början "mindre kondensat i förångaren => högre kondensationstemp" skulle pumpmediat kondensera vid en högre temp i kondensorn om det är mindre kondensat i förångaren?
För högt flöde VB ger mer kondensat i kondensorn = mindre kondensat i förångaren