Effekt beräkning for dummies.
« skrivet: 20 december 2013, 09:25:44 »
Hej.

Jag sitter (som säkert många före mig) och försöker räkna på vilken effekt jag får ut ur pumpen när den går.
Hittade formeln:
4,19 * flöde (liter/sek) * :dt: = kW

Fick reda på att min pump ger 0,182 liter/ sek så då borde det vara en smal sak att räkna.
Just nu ger min pump 56% på cirkulationspumpen
Framledningstemp = 36°C
Returtemp = 28°C
Det borde ge:
0,182 * 55% = 0,1001 liter/ sek
36-28 = :dt: 8°C
4,19 * 0,1001 * 8 = 3,3kW

Kan detta verkligen stämma? Det känns som alldeles för lite energi för att värma upp hela huset.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #1 skrivet: 20 december 2013, 10:40:22 »
Citera
Fick reda på att min pump ger 0,182 liter/ sek
Hur fick du reda på det? För att veta flödet (utan att mäta det) måste du veta vilket tryckfall du har i kretsen. Det kan du räkna ut genom att summera tryckfallen i alla ingående rör, böjar, ventiler, värmeväxlare, etc. Sen kan du slå upp flödet i pumpdiagrammet för din cirkpump.
Ett annat problem är att 56% på cirkpumpen inte alls behöver betyda 56% av flödet på 100%...

Ett annat sätt att räkna ut flödet är att värma med en känd effekt (eltillskottet), mäta delta-T och räkna ut flödet baklänges.
« Senast ändrad: 20 december 2013, 10:42:00 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #2 skrivet: 20 december 2013, 10:52:25 »
Hur fick du reda på det?
Jag frågade Thermia vad max flödet var och fick det som svar :)

Ett annat problem är att 56% på cirkpumpen inte alls behöver betyda 56% av flödet på 100%...
Jahapps, inte undra på att det känns som konstiga siffror, tack.
Jag lägger nog ner dom här tankarna tills jag har en riktig flödesmätare. Någon som har något förslag på en inte alltför dyr som jag kan montera utanpå rören? Jag vill inte kapa rören för att sätta dit en mätare.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #3 skrivet: 20 december 2013, 10:57:37 »
Jag frågade Thermia vad max flödet var och fick det som svar :)

Så enkelt är det väl inte? Har du bara en stor radiator med korta grova rör får du ju ett helt annat flöde än en lång klen 1-rörsslinga med 10 radiatorer...
Crikpumpen skapar ett tryck och beroende på hur det förhåller sig till motståndet i systemet kommer vattnet att förflytta sig olika snabbt.

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #4 skrivet: 20 december 2013, 12:38:06 »
Eftersom du har en 8 kW sÃ¥ borde du väl fÃ¥ ut det i snitt?   tOOmten
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #5 skrivet: 20 december 2013, 12:38:55 »
Hm egentligen gör det ju det hela ändå konstigare.
Om pumpen kan ge max 0.182 l/sek i ett öppet system, så bör det ge mindre i mitt sugrörssystem med 15 raddar, där dessutom hälften är ganska hårt strypta.
Mindre flöde ger mindre watt ut.
Men om jag för enkelhetens skull räknar med att flödena stämmer så känns 3,3kW som väldigt lite, det ersätter 13st 1,3kW el-element och gör det utan några klagomål på värmen i huset. Kan det verkligen stämma att upp till 3,5kW kan ge så mkt värme, eller gav el-elementen så lite? Det är dessutom medan kompressorn går, sen tom cirkulerar den varmvattnet ganska länge utan att kompressorn går. I den senaste cykeln stod den i 45 minuter och sen gick den i 25 minuter, bara -2 ute.

Räknar jag på 100% flöde och 10 grader delta T så får jag fram nästan 7,5kW som är "avgiven effekt" enligt Thermia.

Nå jag ska leta en ultraljuds-flödesmätare så jag får rätt flöden att räkna på.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #6 skrivet: 20 december 2013, 13:02:25 »
En ultraljusdmätare kostar 25-30 kkr, svårt att hitta nått billigare.
Bättre med purjolökens förslag att mäta flödet "bakvägen" med elpatron.
Ha samma inställning på cirkpumpen, och ställ in värmepumpen på tillsats.
Sen kan du höra när elpatron går in, den lägger på 3 kW i första steget och då kollar du vad :dt: blir?
Sen räknar du bara ut flödet bakvägen med samma formel som i första inlägget.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #7 skrivet: 20 december 2013, 13:07:11 »
Du har fått fel svar från Thermia. En värmebärarpump av den storlek som används i pump på 8 kW ska kunna 0,5 L/s eller mer i ett öppet system. 0,18 L/s stämmer bra med vad som anges som minimalt flöde för värmebäraren för IVT:s 7 och 9 kW modeller så jag tror det blev något missförstånd.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #8 skrivet: 20 december 2013, 13:19:45 »
En ultraljusdmätare kostar 25-30 kkr, svårt att hitta nått billigare.
Vet du var jag kan köpa en sådan? Jag har letat men inte hittat.

Bättre med purjolökens förslag att mäta flödet "bakvägen" med elpatron.
Ha samma inställning på cirkpumpen, och ställ in värmepumpen på tillsats.
Sen kan du höra när elpatron går in, den lägger på 3 kW i första steget och då kollar du vad :dt: blir?
Sen räknar du bara ut flödet bakvägen med samma formel som i första inlägget.
Ska försöka mig på det också. Vad jag vet så kan jag inte "ställa in" cirk pumpen utan den optimerar mot 8 grader automatiskt, men jag kan läsa ut vilket flödes % den håller :)

Du har fått fel svar från Thermia. En värmebärarpump av den storlek som används i pump på 8 kW ska kunna 0,5 L/s eller mer i ett öppet system. 0,18 L/s stämmer bra med vad som anges som minimalt flöde för värmebäraren för IVT:s 7 och 9 kW modeller så jag tror det blev något missförstånd.
Det kan också stämma, första svaret jag fick av dom var 3,7 m3/timme men då blev effekten väl så hög, så det stämmer nog inte.

Men skönt att höra att jag inte är helt snurrig i huvudet, 3,3kW ist för ca 17kW går inte ihop, nu gick väll säkert inte alla el-element för fullt hela tiden heller, men...
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #9 skrivet: 20 december 2013, 14:00:08 »
Hm, surt. Slog på "endast tillsats". Nu passerade integralen startvärde för kompressor -150 men den sparkade inte igång på tillsats, jag hoppades att den skulle vara klok nog att förstå att -150 är ett lagom startvärde och får jag inte köra kompressor så kör jag el istället... men nope. Bara vänta på -600 då, det kommer att bli svalt igen.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #10 skrivet: 20 december 2013, 14:01:15 »
http://www.wallox.se/torget
(priserna är säkert exklusive moms)

Annars tror jag att man kan ställa om optimum-funktionen till ett fast flöde:
Meny: SERVICE -> INSTALLATION -> SYSTEM -> TILLÄGG -> OPTIMUM
TEMP DIFF CIRK = OFF
KONST. FL. CIRK. = 7V (eller vad du nu vill ha?)

Läge tillsats kör nog på Integral A2.
« Senast ändrad: 20 december 2013, 14:03:20 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #11 skrivet: 20 december 2013, 14:21:49 »
Oops, missade ett K i Kkr, blir inte att köpa en flödesmätare :)

I Tillägg kunde jag slå av och på Optimum, nu avstängd. Passade på att stänga av HGW samtidigt.

Integral -400 nu, den räknar långsamt när man väntar.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #12 skrivet: 20 december 2013, 14:30:04 »
Det måste väl gå att handköra CP'n och tillskottet på ett bestämt värde så att man slipper stå och vänta och gissa vilken fart CP'n kommer att hamna på?

Annars går det ju att köpa flödesmätare från energibutiken.se för 500-1000:- beroende på storlek och funktioner. Iofs måste man kapa ett rör och tappa ut lite vatten, men det är ju en engångsgrej...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #13 skrivet: 20 december 2013, 14:38:40 »
Det måste väl gå att handköra CP'n och tillskottet på ett bestämt värde så att man slipper stå och vänta och gissa vilken fart CP'n kommer att hamna på?
Det gör det säkert, men som rookie så kan jag inte sånt :)
E lite fundersam på om jag inte hamnar i ett läge där jag får räkna:
4,19 * X * 8 °C = YkW och då blir jag inte klokare för det, om jag inte ska anta att Y = 7,5kW enligt Thermias spec.

Annars går det ju att köpa flödesmätare från energibutiken.se för 500-1000:- beroende på storlek och funktioner. Iofs måste man kapa ett rör och tappa ut lite vatten, men det är ju en engångsgrej...
Då måste jag ta hit röris också, hade iofs inte varit dumt o ha en med S0 utgång och en räknare från m.nu sen spara i RRDTools. Kan bli så vad det lider, eller så ger jag helt enkelt upp och tycker att det är helt ok med att det blir varmt med X kW förbrukning, jag kanske inte *måste* veta allt :)
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Effekt beräkning for dummies.
« Svar #14 skrivet: 20 december 2013, 15:05:49 »
Det gör det säkert, men som rookie så kan jag inte sånt :)
E lite fundersam på om jag inte hamnar i ett läge där jag får räkna:
4,19 * X * 8 °C = YkW och då blir jag inte klokare för det, om jag inte ska anta att Y = 7,5kW enligt Thermias spec.

Kör du med, t ex 3kW tillskott och CP'n pÃ¥ 55% konstant och fÃ¥r ett delta-T pÃ¥ 3 grader efter en stund sÃ¥ vet du att flödet är ca 0,24l/s ( 3kW/(4,181 * 3 °C )  ).
Får du sen ett delta-T på 8 grader när kompressorn värmer och CP'n går på samma fart så vet du att kompressorn ger ca 8kW (4,181 * 0,24 * 8 )
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!