Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« skrivet: 08 juli 2005, 18:03:34 »
Har nån försökt sig på att koppla in en värmeväxlare före L/L värmepumpens innerdel för att värma vatten?

Finns det ens någon teoretisk möjlighet att det skall kunna fungera?

Vilken temperatur har hetgasen i en L/L ? Vilken temp har "kallgasen" vid kylning?

Som värmeväxlare tänkte jag mig ett paket från en Nibe bergsvärmepump.

Och: Jo jag vet, jag får inget varmvatten på sommaren när det inte finns nåt värmebehov i huset.


/Martin

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2005, 18:27:59 »
Det är lika orealistiskt tycker jag som att min luft VP stående innomhus kopplas  till luftintag med uteluft. Avluft kanal går liknande väg. Sido ventil i avluften till kyla med reglermotor styrning efter kylbehov. Luftintaget gör jag tvärt om vintertid med reglermotor som öppnar och tar inne luft och blandar VP tilluft.

Sen kan jag ta som nu att sommatid att kyla min bostad med avluft från den samma och den ger då som din L/L VP både värme och kyla. Sommar tid får  jag kyla vid VV laddning till min tank. Det kan fungera men praktiskt?

Kanske är din och min idee realistiska i framtiden??

Vem vet  (Stiebel WPL kör med L/V VP för placering antingen ute eller inomhus )
Sen är det bara att koppla som jag beskrev.
« Senast ändrad: 10 juli 2005, 11:00:22 av Janne El-Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Norrlänningen 2.0

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt gÃ¥r, det är bara olika svÃ¥rt
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2005, 23:58:57 »
Men varmvatten på sommaren går att lösa med en förhållandevis liten(=billig) solfångare....det jag ser som problemet är effekten, kan det, om man betänker överföringsförlusten, annat än ett liiitet tillskott till uppvärmningen en kall vinterdag
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten

Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2005, 14:35:20 »
Tänkte snarast som så: L/L är billiga och kanske det skulle gå att värma duschvatten, vår och höst.

Nån som vet tempen på hetgasen? Varierar hetgastempen om man har inverter?

/Martin 

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2005, 15:37:33 »
Hej.
Jag har Panasonic PE9CKE den ligger ungefär mellan 42 till 35 grader enligt loggen i April.
Max uppmätt är strax över 50 grader den 10:de April.
Jag tror ju att man kan göra som du undrade över men eftersom pumpen styrs av rumstemperaturen så får du väl bygga om lite elektronik. Tempgivaren till vattnet t.ex
Har du möjlighet att koppla på en värmeväxlare lite enkelt så testa, värmepumpen lär väl inte gå sönder för det.
Stoppar du sen in en liten el-patron så du kan köra upp tempen för att slå ut legionella då och då styrt av en timer och en termostat t.ex så borde det problemet vara löst.

M.V.H
Messer

Utloggad robbansson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt nytt mÃ¥ste provas!
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2005, 16:16:46 »
Har åxå haft liknande tankar..
har 2st citcop pumpar som bara står och dräller ! *hehe*
Vad skall man ha för värmevxl? antar att en plattvvxl, rostfri är ok. men vad är det för tryck ? nån som vet?

Nu är det gött med AC!!

Robban

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2005, 16:50:05 »
Han som montera min pump pratade om 27 kg tryck när han testade läkage med, a va hette det nu, alsheimer tillslag, han kallade det torr luft.
Nåja det måste nog vara en värmeväxlare som kommer från L/V värmepump, var man nu kan få en sån ifrån.

Messer

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2005, 18:39:47 »
Nåja det måste nog vara en värmeväxlare som kommer från L/V värmepump, var man nu kan få en sån ifrån.

Messer

Ännu hellre som jag tänkt det, en växlare från en jordvärmepump. Den är ju redan anpassad för trycket på gas sidan och den andra sidan är avsedd för vatten.

Jag har ingen pump idag, men tänkte att jag skulle kunna överdimensionera för att även klara varmvatten om det bara lyckas med en extra växlare.

Men vilken typ blir bäst för mina lekar? Inverter eller "basic"?

/Martin

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2005, 19:26:06 »
L/V pumpen har samma typ gas pÃ¥ ena sidan o vatten pÃ¥ andra pÃ¥ den del som värmer vattnet. men man fÃ¥r kanske se upp med typ av gas den är gjord  för jag tror dom kan ha andra tryck.
Vad jag förstår tänker du köra uppvärmningen med luft / luft och varmvatten med luft vatten, då kanske du skall ha en som är gjord för flera innerdelar.
DÃ¥ kan du kanske bygga om en innerdel till vattnet bara.
Inverter är nog bättre för värmen inne, och när den gör vatten kan den ju gå för fullt hela tiden, om jag nu förstått skillnaden på Basic o Inverter.
Det här borde vara intressant för tillverkarna, det är ju smart ju.

Messer

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2005, 19:30:08 »
Jag har Panasonic PE9CKE den ligger ungefär mellan 42 till 35 grader enligt loggen i April.
Max uppmätt är strax över 50 grader den 10:de April.
M.V.H
Messer

Vilken temp har du när du kör med kylning?
/Martin
« Senast ändrad: 11 juli 2005, 19:47:24 av Martin X »

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2005, 02:28:08 »
Jag har 12,88 in och 17,94 ut men du kan inte producera varmvatten med kyla.
Det är ytterdelen som blir varm när man kör kyla inne, då blir det specialbygge verkligen.
Men det är klart om man kan vända pumpen när man vill värma vatten så är det väl bara att göra det.
M.V.H
Messer

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #11 skrivet: 12 juli 2005, 07:19:09 »
Jag har 12,88 in och 17,94 ut men du kan inte producera varmvatten med kyla.
Det är ytterdelen som blir varm när man kör kyla inne, då blir det specialbygge verkligen.
Men det är klart om man kan vända pumpen när man vill värma vatten så är det väl bara att göra det.
M.V.H
Messer

Inte ? :D
Det var frostrisken jag tänkte på. Så det enda "skydd" jag behöver använda är att inte köra cirkulationspumpen för att inte få kallt vatten i tanken.

Hur är det med rören mellan inner och ytterenhet, skall de kapas till rätt längd eller har de färdiga (snabb)anslutningar?

/Martin

Utloggad messer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar sÃ¥ gott det gÃ¥r
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #12 skrivet: 12 juli 2005, 11:25:25 »
Rören finns att köpa i färdiga längder och även på löpmeter.
Den längd jag fick med var 5 M och jag var tvungen att kapa rören.
Det är noga som sjutton att göra rätt och ha ett bra koningsverktyg samt att dra åt ned rätt moment, jag fick läkage trots att kompisen dragit rör hela livet, men det ordnade sig med lite mer våld.

Messer

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #13 skrivet: 12 juli 2005, 11:54:39 »
Hmm, undrar hur det går iom att man plockar ut energin innan gasen når fram till kondensorn.

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2005, 22:53:33 »
Tack alla för det ni bidragit med  *vinkar* nu skall jag fundera vidare

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!