Är i fritidshuset där jag nyligen installerat en begagnad IVT Optima 700 med IVT 290 A/W.

VP producerar just nu varmvatten, T8 är 39,5 och T9 är 46,3 vid en utetemperatur på +11 grader. Då är CP för värmepumpen i läge 3, vilket gör mig fundersam. Borde inte :dt: vara lägre när CP för VP står i läge 3?

Har rensat filret till VP. Precis efter installationen fick jag utlöst högtryckpressostat dÃ¥ filtret var fullt med större skräp. Nu var det inget skräp alls när jag kollade 

När jag driftsatte anläggningen efter installation fick jag hjälpa igång CP för VP med en skruvmejsel då den hade fatnat. Kan det ha hamnat skräp i den som hindrar funktionen på något sätt? Eller är den på väg att ge upp?
Sedan installation har CP för CP stÃ¥tt i läge 2 och den har dÃ¥ larmat en gÃ¥ng för utlöst högtryckpressostat, vilket jag tolkar som att  :dt: är högt, dvs för lÃ¥g cirkulation genom VP.

Tog isär en av växelventilerna för att kolla om det ligger skräp någonstans, men den ventilen var helt ren.

Frågan är alltså om mitt :dt: är för högt när CP står i läge 3? Är det normalt med ett :dt: på 6,8 grader i läge 3? Kan det vara som så att det sitter skräp någonstans? Vad är sannolikheten att det sitter skräp någonstans, och i så fall var?

Har ingen erfarenhet av Optima 700, så jag frågar experterna. Eller är detta normalt?
« Senast ändrad: 19 oktober 2012, 22:25:44 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Högt dT vid läge 3 på CP?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2012, 20:56:23 »
Jag tycker det låter helt normalt. Du har ganska mycket effekt i den vid 11 plusgrader. Kan tänka mig att när ute tempen går ner mot nollan kan du sänka cp till tvåan för att hålla ett delta på ca 7 grader. Jag har också ungefär 7 grader när jag kör en 6 meters pump på trean vid 10-11 grader. Är det 20 plus ligger jag uppemot 10 grader.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!