Skrivet av: Argost skrivet 26 januari 2006, 14:08:58
Hej Alla!

Precis haft min installatör här för funktionskontroll av anläggningen nibe 1215-7. Han såg direkt att KB in -1 och KB ut -2 grader verkade klart felaktig. Gradminuterna vart på -635 och elen gått orimligt mycket.

Åtgärd, han sänkte KP pump till ett och även cirkulationspump till 1, kontrollerade ngt motorskydd som inte hade löst.
Nu är diff KB in -1 och Kb ut -3 (hanville hällst ha tre graders diff, vilken han sa kunde hända)

Gradminutrarna ligger nu efter 5 timmar på -100 och räknar snabbt uppåt. Leverantören sa till mig att hålla koll på dessa ( -635 vart HELT orimligt) och gjorde att man riskerade att hålet bottenfrös....

Vad har jag nu att förvänta mig??? Stora svängningar mindre TS eller vad , någon som kan lära mig o förvarna mig lite? Vad kommer gradminuterna hamna på om det är OK.. Läser har på forumet men undrar om någon redan vet vad som kommer att hända...

PS! Förut observerade jag att VB-fram nästan alltid vart lägre än börvärdet, men är nu 4 grader högre än börvärdet. Är det detta som påverkar gradminuterna ??
Titel: SV: Intrimmning efter problem gradminuter...
Skrivet av: Argost skrivet 26 januari 2006, 14:10:39
Om jag har misstolkat installatören med någon fackterm ber jag om ursäkt. Håller på att lära mig och vägrar justera något eftersom han lovat att fixa eftertrimmningen.
Titel: SV: Intrimmning efter problem gradminuter...
Skrivet av: Digital skrivet 26 januari 2006, 14:26:34
Hej Alla!

Precis haft min installatör här för funktionskontroll av anläggningen nibe 1215-7. Han såg direkt att KB in -1 och KB ut -2 grader verkade klart felaktig. Gradminuterna vart på -635 och elen gått orimligt mycket.

Åtgärd, han sänkte KP pump till ett och även cirkulationspump till 1, kontrollerade ngt motorskydd som inte hade löst.
Nu är diff KB in -1 och Kb ut -3 (hanville hällst ha tre graders diff, vilken han sa kunde hända)

Gradminutrarna ligger nu efter 5 timmar på -100 och räknar snabbt uppåt. Leverantören sa till mig att hålla koll på dessa ( -635 vart HELT orimligt) och gjorde att man riskerade att hålet bottenfrös....

Vad har jag nu att förvänta mig??? Stora svängningar mindre TS eller vad , någon som kan lära mig o förvarna mig lite? Vad kommer gradminuterna hamna på om det är OK.. Läser har på forumet men undrar om någon redan vet vad som kommer att hända...

PS! Förut observerade jag att VB-fram nästan alltid vart lägre än börvärdet, men är nu 4 grader högre än börvärdet. Är det detta som påverkar gradminuterna ??
Först å främst så kommer din energi från hålet... det förstår du.. Hur skulle det kunna bli mindre bottefruset om du nu hämtar mer energi ur hålet än tidigare eftersom grad-min minskar.. Detta förutsatt att det är kompressorn som nu minskar underskottet..
Om din vp aldrig orkar över börvärdet ökar underskottet på värme (gradmin ökar) och till slut startar tillskottet (ts)
Om din vp orkar över börvärdet minskar gradmin... och till slut stannar din vp sin kompressor..

Då står gradmin på O sen kommer ärvärdet sjunka eftersom ingen energi tillsätts.
Du får då ett underskott av värme det är alltså hur många grader per minut som din vp saknar som bildar minusposter i din gradminräknare..... eller hur många den är över börvärdet som får gradmin att minska.....

Att öka diff på kalla sidan verkar för mej som en gåta... det är ju värme från hålet din VP vill ha ös in värme å du får mer ur din vp...

Däremot är diff på varma sidan nått som din VP skall ha och helst då 7-8 grader allt för att kompressorn ska jobba så effektivt som möjligt..

Du kommer troligen få fler svar så läs å begrunda..snart blir du en liten expert själv..
Titel: SV: Intrimmning efter problem gradminuter...
Skrivet av: Argost skrivet 26 januari 2006, 15:08:41
Nåväl nu är KB fram 0 o KB ut -3 iallafall...

Däremot nu när BARA kompressorn går så är temp ut 42 (45 i börvärde) vid - 6 grader ute, d.v.s. att kompressordriften inte klarar att värma tillräckligt vid -6?

Nu räknar den väll upp gradminutrarna till elpatronen hoppar in igen eller?

Kommer vänta ngt dygn o kolla igen. Men är inte 45 grader framledning mycket vid -6 (huset är nog dåligt isolerat men ändå)...
Titel: SV: Intrimmning efter problem gradminuter...
Skrivet av: bono skrivet 26 januari 2006, 17:47:28
Om kompressorn inte klarar att ge VBF 45 grader vid minus 6 visar sig så småningom. Du måste ge den lite tid.

Om den inte klarar att prestera det den har räknat fram att den borde så ökar gradminutunderskottet.

45 grader framledning är väl relativt mycket vid -6, i alla fall är man lyckligare om huset kan bli varmt med mindre. Men om du läser på forumet så ser du snart att det är en väldigt stor spridning på alla sådana här förhållanden. (Och precis som med t.ex. lön så jämför man sig ju gärna med dem som har det bättre...)

Men i ditt fall så vet du ju inte om huset behöver 45 grader fram vid -6, så länge som det bara är ett beräknat bör-värde. Först när (om) det verkliga värdet kommer upp till 45 vet du om det behövdes. Det kanske blir för varmt inne då. Och då får du justera styrningen.
Titel: SV: Intrimmning efter problem gradminuter...
Skrivet av: CarMan skrivet 26 januari 2006, 19:04:04
din pump är på 7Kw & ditt hus kanske drar 7,5 kw när det är -6 ute, då komer den inte att orka till börvärdet & ts ska då gå i.
Var i landet ligger huset & hur mycke energi drog det med den värmekälla du hade tidigare?
Titel: SV: Intrimmning efter problem gradminuter...
Skrivet av: ME skrivet 26 januari 2006, 21:31:35
Precis haft min installatör här för funktionskontroll av anläggningen nibe 1215-7. Han såg direkt att KB in -1 och KB ut -2 grader verkade klart felaktig. Gradminuterna vart på -635 och elen gått orimligt mycket.

Åtgärd, han sänkte KP pump till ett och även cirkulationspump till 1, kontrollerade ngt motorskydd som inte hade löst.
Nu är diff KB in -1 och Kb ut -3 (hanville hällst ha tre graders diff, vilken han sa kunde hända)

Kan det inte vara så att om KB pumpen går för fort och bine hinner inte ta upp tillräkligt med energi "värme", när din installatör sänkte hastigheten så fick brine mer tid att värmas upp.

frågan är om du inte har ett för klent hål ? du bör hålla koll på brine in/ut tycker jag (en amantör).  Hur djupt har du borrat? och hur mycket el/olja förbrukade du innan.
Titel: SV: Intrimmning efter problem gradminuter...
Skrivet av: Argost skrivet 26 januari 2006, 22:05:15
Nyinflyttad!

Har bara antagliga värden då gamla ägaren ved + oljeeldade (svårt att få exakta siffror därmed). Leverantör räknade med minst 3.5m3 Olja (närmre 4) då han gjorde sin bedömning.
Har 145 m aktivt hål.

En annan offert förespråkade 1215-5 med 110 meters borrdjup.

Har 2 glas (ganska täta) fasadputs med plank på utan isolering emellan. Ingen iso i tak (ville inte besiktningsgubben heller). Ska dränera o isolera grunden till våren.
Storlek är 80 bottenplan (öppen lösning) + 40 uppe + 2 hörnkammare. Sedan full källare på 80m2 likaväl.
Titel: SV: Intrimmning efter problem gradminuter...
Skrivet av: ME skrivet 26 januari 2006, 22:31:07
jag hade ca 3-3.5kbm olja, och fick offerter på 7,och 8 or mer totalt borrdjup på runt 150-160m (förutom ctc 180m). Så helt fel låter nte ditt borrhål. Du har definitivt gjort ett bättre val än 5:an med 110 meter.

tycker dock att de borde ha offererat en storlek större anläggning.