Skrivet av: cocacola
« skrivet: 24 mars 2016, 21:19:58 »Slökollade manuaen men hittade inget om det, men ska leta vidare till helgen. Jobbat 12h dagar så e rätt mör o slö när man kommer hem.
Jag ringde till teknisk support på Nibe direkt när jag upptäckte att dom kopplat med 22 rör. Supporten svara att vi säljer bara pannorna sen vet vvsarna bäst själv hur man kopplar och om jag var osäker på dimensionerna rekomenderade dom mig att ringa in en annan vvsare som skulle kontrollera om det var rätt. Jäkligt skum support.
Ska isolera kollektorslangarna under min krypgrund, nån som kan rekomendera någon bra ehandel att handla passande isolering från?
Nibe (alla tillverkare) Supporten har rätt när dem säger att det är ansvarig Installatör som ska projektera Installationen ,
Dem har ingen aning om hur din installation ser ut eller dimensionerats ,
där av deras svar ,, hur tråkigt /konstigt det en låter så är det tyvärr så ,,
skulle du behöva full effekt i 7° delta är det 0,54lps .. har dem kopplat det med 22 cu rör finns det några som missat ett par lektioner i den grundläggande VVS utb ,
Efter din värmepump med anslutning 28 cu rekommenderar jag 35 cu fram till dem första fördelningarna med en avräknad effekt på behovet av ca 6kw innan du går ner till 28, om du behöver alla 16 kw från din värmepump . Då är det med hängslen och livrem
om man ska ge råd på osedd anläggning , ,,
22 cu rör har en max strömningshastighet på 1,2 m/s Men då är det motstånd i systemet !!!!!
Vi som jobbar med detta dagligen belastar ett 22 cu rör med 0,12 lps i värmesystem .
ca 0,3m/s i flödeshastighet
Med vänlig hälsning
cocacola