Jodå, det ska gå att få varmvtten då den laddar VVB.Om jag jämför med min 1215 så prioriterar den varmvattnet på detta sätt vid stor VV-tappning:Max 45 minuter VV-ladding, sen byter den till radiatordrift en kvart innan nästa VV-laddning på 45 minuter osv tills VVB är fulladdad.Med default-inställningarna på en 1230 så blir det så här vid stor VV-tappning:Max 20 minuter VV-ladding, sen byter den till radiatordrift i 40 minuter innan nästa VV-laddning på 20 minuter osv tills VVB är fulladdad.Det är ganska givet att VV-komforten blir sämre vid stor VV-tappning på en 1230 med defaultinställningarna, jag tycker det är lite korkat av nibe att försämra VV-kapaciteten på detta sätt, tur att det går att ändra men hur många känner till det går?
Detta är ju en liten sak som installatörer bör informera om att det kan bli så här i vissa fall... eller kunden som kanske ska läsa manualen lite..
Citat från: Digital skrivet 23 januari 2007, 21:53:26Detta är ju en liten sak som installatörer bör informera om att det kan bli så här i vissa fall... eller kunden som kanske ska läsa manualen lite..Tyvärr har nog många installatörer inte heller koll så det blir nog manual-alternativet som gäller. Fast det jag har lärt mig av erfarenhet är att husets värmetröghet är oftast mycket mer förlåtande för utebliven värme än frugan i duschen. Så jag tycker nog att varmvattnet bör prioriteras högre (som i 1215) i grundinställningarna på 1230.