Titel: Pressostat låg /läckage..?
Skrivet av: GyroGearloose skrivet 19 januari 2011, 20:42:47
Än en gång så löser pressostat låg för mig..

Denna gång är det Fullt med brinne och gott flöde, inget smuts, ingen luft.

I och med att pressostaten löser efter ca 30 sec och försöker göra så några ggr innan larmet går och gör att pumpen inte startar igen så har jag inte kunnat kolla KB in/ut under drift jusst nu  men tidigare så var det 2.8 ºC/0.3 ºC

Ska det hinna börja bubbla i synglaset efter så kort tid?  för jag ser då inget alls där.

Tråkigast är nog dock att vid lågtrycksrörets anslutning till förångaren så är det lite oljigt vilket det inte har varit tidigare.
Anar att detta är boven och att jag inte har nån gas i systemet pga läckage av okänd anledning  kanske för att förångaren frös sönder vid senaste problemet även om det va ett halvår sen.


Nån klok här som har nån annan ide eller är det bara att ringa efter service?

Pumpen är en autoterm gemini = ivt495twin  140m aktiv borra.
Titel: SV: Pressostat låg /läckage..?
Skrivet av: Carl N skrivet 19 januari 2011, 20:50:29
Det brukar bubbla i synglaset vid start och sen bli klart.  Sc:,h

Annars låter det som en läcka.  :'(
Titel: SV: Pressostat låg /läckage..?
Skrivet av: Plutus skrivet 22 januari 2011, 10:51:58
Du kan prova att pensla oljan med såpvatten, finns det bara någon gas kvar brukar det bubbla. Då vet du säkert att det är läckage. Annars kan utlöst LP bero på många saker, varav brist är en.
Titel: SV: Pressostat låg /läckage..?
Skrivet av: GyroGearloose skrivet 23 januari 2011, 21:44:59
Bra tanke med såpvatten ska testas imorrn när det  ljust igen :)
Nånting fins ju kvar för på den lilla tid kompressorn går stiger temp på hetgasen från 22 till 28 + att jag hör att det väser i systemet när den väl stannat.
borde väll även gå att mäta på pressostaten för att se om det e den som e knäpp men då må jag veta vad den ska visa..?
Insåg nu att man förståss måste ha ett manometerställ för att kunna testa den :/
Titel: SV: Pressostat låg /läckage..?
Skrivet av: GyroGearloose skrivet 24 januari 2011, 18:39:50
Kollade frystemp på köldbäraren genom att stoppa lite i frysen.
-14 sluch..
-10 en heldel kristaler
-9 nästan inga kristaller
-8.5 inga kristaller kvar.
Detta ger ju bara 20% o inte 30% som det väll ska va?    Alltså borrnissen som sniffat för hårt i tunnan..  men så kallt borde det dock ändå inte bli då jag aldrig gått under noll på utgående?

Får se va servicekillen säger som ska hit på onsda.