Författare Ämne: Ny Ecodan men ingen värme ännu.  (läst 11673 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad odolph

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« skrivet: 20 januari 2011, 19:26:34 »
Vad händer?

3 timmar efter igångsättning av Ecodan, så är det fortfarande inget varmvatten eller värme i radiatorerna.

Är det någon inställning som missats?
Kan vi speeda upp pannan tillfälligt på något sätt, så vi får lite värme?

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2011, 20:04:47 »
Vad händer?

3 timmar efter igångsättning av Ecodan, så är det fortfarande inget varmvatten eller värme i radiatorerna.

Är det någon inställning som missats?
Kan vi speeda upp pannan tillfälligt på något sätt, så vi får lite värme?

Är köldmedierören riktigt varma?
Har du vatten i systemet?  ;)
Prova att lufta ordentlgt. Det tar tid men är viktigt.Snurrar cirkpumpen, prova att avlufta dem via skruven i mitten.
Kolla så att inte filterventilen är stängd eller att andra avstängingsventiler är stängda.

Är elpatronerna i drift och tillåtna i menyn?
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 20:09:19 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad odolph

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2011, 20:25:20 »
Själv skulle jag tro att det är någon ventil som är stängd....

Jävligt varmt i rören från utedelen, men det verkar inte gå vidare.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2011, 20:29:06 »
Själv skulle jag tro att det är någon ventil som är stängd....

Jävligt varmt i rören från utedelen, men det verkar inte gå vidare.


Leta efter stängd ventil då!
Sitter det unionskopplingar med avstängning kring cirkpumpen kan du kolla dem också.
Båda rören borde inte vara jävligt varma. Bara det grova.

Jag skulle kolla cirkpumpen. Annars borde du få varmvatten i alla fall om det inte är filterventilen som är stängd.




/Raptor
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 20:31:43 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad odolph

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2011, 20:35:12 »
Jag är ju amatör på detta, men verkade hitta en ventil som var avstängd. Det drog till lite i rören när jag öppnade den och lite övertryck spottades ut, vilket i min amatörvärld låter som om jag är på rätt spår....

Tack för hjälpen förresten!  :)

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2011, 20:42:31 »
Jag är ju amatör på detta, men verkade hitta en ventil som var avstängd. Det drog till lite i rören när jag öppnade den och lite övertryck spottades ut, vilket i min amatörvärld låter som om jag är på rätt spår....

Tack för hjälpen förresten!  :)

Hehe, jo förvisso. Men du hittade den i alla fall. Nu borde det bli varmt ganska fort.

Ingen orsak. Hör av dig om det är något mer problem!

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad odolph

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2011, 20:47:46 »
nu trycker den ut vatten som fan, men det kanske byggts upp lite övertryck...

varmvattentemp stiger snabbt! (den laddar väl vv först och sedan går det ut till radiatorerna om jag förstår det rätt).

Tur att jag tog upp avrinningsslangen till avloppet innan detta hände. Annars hade den legat kvar under pannan med en liten simbassäng som följd...

Utloggad odolph

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2011, 21:32:36 »
Den enda ventil jag hittade var denna! (Se Bild)
När jag öppnade den så steg ju värmen snabbt.
Problemet var att det började rinna ut en massa vatten, och då menar jag inte bara från avrinningsslangen.
Så frågan ar nu, skall denna ventil vara öppen?

Nu har jag stängt ner hela anläggningen >:(

Utloggad odolph

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2011, 21:50:27 »
Här är bilden

Utloggad Mr-Maxi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2011, 22:59:21 »
Är den inte för påfyllningen för värmekretsen?

Hälsn Jan

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2011, 22:59:41 »
Hmm. Det ser ut som att du har öppnat kranen till påfyllningen. Då är det inte så konstigt att den trycker ur sig en massa vatten.
Stäng kranen och lufta överallt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2011, 11:28:18 »
Visst är det påfyllningen du öppnat.
De två rattarna till vänster är avstängningsventiler, kolla att de är öppna. Sedan sitter det en ventil i kopplingsutrymmet under tanken. Återigen, kolla cirkpumpen.

/Raptor
« Senast ändrad: 21 januari 2011, 11:31:48 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad odolph

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2011, 11:45:58 »
Filterventilen var stängd  >:(

Värmen steg snabbt när denna öppnades. VVS-firman har inte tid att åka ut till mig idag...

Nu måste jag få värmepatronen att ge lite tillskott för det verkar att ta en evig tid för värmepumpen att ge ordentlig värme.
Någon som kan inställningarna för att få igång värmepatronen?

Kunde aldrig tro att det var påfyllningen däruppe. Har aldrig suttit där på tidigare pannor. Nu är det luftat och klart i alla fall. Trycket på 1 bar.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2011, 11:49:31 »
Filterventilen var stängd  >:(

Värmen steg snabbt när denna öppnades. VVS-firman har inte tid att åka ut till mig idag...

Nu måste jag få värmepatronen att ge lite tillskott för det verkar att ta en evig tid för värmepumpen att ge ordentlig värme.
Någon som kan inställningarna för att få igång värmepatronen?

Kunde aldrig tro att det var påfyllningen däruppe. Har aldrig suttit där på tidigare pannor. Nu är det luftat och klart i alla fall. Trycket på 1 bar.

Jag ber om ursäkt att jag lurade dig igår men jag trodde att det var filterventilen du hittat.
Bra att du hittade den nu i alla fall och att du får värme. Angående inställning så får du titta i manualen. Jag har inte samma maskin så jag kan inte hjälpa dig riktigt.
Den borde gå igång när pumpen försökt i mellan 30-60 minuterenligt grundinställning tror jag.

/Raptor               
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad odolph

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
SV: Ny Ecodan men ingen värme ännu.
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2011, 11:55:59 »
Jag kanske ska låta pumpen klara sig själv ett par timmar. Det börjar bli lite varmvatten nu.

Jag tvingade igång elpatronen för att se så den vekligen klickade igång och det gjorde den. Tycker bara att den borde hjälpa till nu när systemet är helt kallt. Satte inställningen på att den skulle ge tillskott efter 10min. men den går inte igång. Säkert någon annan inställnig som strular.

Tack för hjälpen med partikelfiltret, annars hade vi inte kommit så här långt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!