Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: spamb skrivet 01 februari 2016, 20:23:51
-
Hej
har installerat rmu40 centralt i vardagsrummet och meningen är att den ska styra golvvärme (klimatsystem 2).
efter några dagar märkte jag att vilket temperatur än jag ställde på rmu så ändrades inte temperatur i vardagsrummet.
idag när jag loggade in på nibe uplink så ser jag att rmu styr system 1 (radiatorer i källare) fast jag har gett kommando att den ska styra system 2.
är det nåt jag har missat??
-
Jag har för mig att det är en inställning i en annan meny (tillbehör?)
Menyn du visar gäller nog för den vanliga rumsgivaren.
-
Jag har för mig att det är en inställning i en annan meny (tillbehör?)
Menyn du visar gäller nog för den vanliga rumsgivaren.
Jag har bara en utegivare och rmu40 som innegivare?
-
Gå in i servicemenyn, det bör vara 5.2 (eller 5.3.x) menyn där du hittar tillbehören och kan markera till vilket klimatsystem RMU:n hör.
Jag har en RMU40 till min F1245, men jag är tyvärr inte i närheten av den just nu.
Om du har rumsgivare kopplad direkt till värmepumpen så tar den överhanden om både rumsgivaren och RMU:n går till samma klimatsystem. Jag utnyttjar det genom att ha RMU:n på markplanet och rumsgivaren i källaren, via en switch. När rumsgivaren är inkopplad tar den över regleringen från RMU:n. Det lär ju inte vara nåt problem för dig om du inte har någon vanlig rumsgivare inkopplad.
I mitt andra klimatsystem, vilket är i ett annat hus, sitter ytterligare en rumsgivare ansluten till AXC40:n som styr shunt och cirkpump.
-
Hej
tack alla för hjälpen.
problemet är löst
läste igenom bruksanvisningen och såg att man ska även gå in i service meny på rmu40 och ändra där till system 2.
hade även missat och bockat fel under tillbehörsinställningar rmu system 1 istället för system 2