Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: neohansbertil skrivet 30 september 2008, 22:16:46
-
Ska lägga ut 400 meter jordvärme slang.
Hur gör man det på ett så smidigt sätt som möjligt?
Diket är grävt.
-
De flesta lägger upp rullen på en liggande spole, sen drar man ut slangen för hand och lägger ned den.
Skyddstäckning (10-20 cm) för hand så att maskingrävda massor inte skadar slangen vid återfyllningen.
Sätt gärna 2-3 bars tryck på kollektorn innan du börjar fylla igen, kontrollera trycket med jämna mellanrum, faller trycket har du skadat kollektorn.
Skulle slangen gå i veck så brukar det rekommenderas att man kapar och skarvar slangen istället för att chansa med en försvagad slang.
OBS! Kollektorn kan vara skadat redan vid leverans, så det är extremt viktigt att täthetsprova den!