« skrivet: 03 december 2015, 16:28:57 »
Jag har haft ett par värmepumpsexperter hemma. En var kyltekniker (auktoriserad av Euronom) som kontrollorade min Euronom Exoair 10.5. Han konstaterade att alla värden var OK. Trots detta ger min pump bara dryga 5kw (kompressorn drar 3.4kw) vid noll grader.

Temp till pumpen (från ack-tanken): 35 grader.
Temp från pumpen (till ack-tanken): 42 grader.
Flöde: 640 l/h
Detta ger ca 5,2 kw (1.16*640*7)


När jag frågade experterna såg de mest frågande ut och förstod inte riktigt problemet.
Därför ber jag ER riktiga experter om tips på vad som kan vara fel? Kan han som kontrolleade pumpen ha mätt fel någonstans?

VeronicaA




Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
« Svar #1 skrivet: 03 december 2015, 17:10:48 »
Hur vet du flödet?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad VeronicaA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
« Svar #2 skrivet: 03 december 2015, 21:02:50 »
Jag har en mycket eminent flödesmätare som jag köpt av Rickard här på forumet. tummenupp

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
« Svar #3 skrivet: 03 december 2015, 21:21:39 »
med det flödet tror jag knappt den går utan att lösa på HP

vilken flödesmätare har du köpt och hur läser du den ?
vad är KV värdet ställt pÃ¥ och vilket  tryckfall har den 
är processen rätt  bör du ligga pÃ¥ 1050-1100 liter i timmen
cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad VeronicaA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
« Svar #4 skrivet: 09 december 2015, 09:15:09 »
Nu har jag hittat "rapporten" från pumpkontrollen. Bifogar den. Alla tips mottages med tacksamhet "love".
CocaCola - jag tycker också flödet verkar jättelågt. Cirkpumpen går dock på max. Jag har funderat på att byta den, men jag tror inte cirkulationen är problemet. Om jag sänker hastigheten ökar delta-t proportionellt, vilket borde innebära att ett ökat flöde leder till motsvarande minskat delta - t. Ergo oförändrad verkningsgrad.

Kramar

VeronicaA


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
« Svar #5 skrivet: 09 december 2015, 09:45:11 »
Som C-C är inne pÃ¥ sÃ¥ funderar jag ocksÃ¥ pÃ¥ om flödesmätaren visar rätt.  :-\
Vilken typ av mätare är det?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad VeronicaA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
« Svar #7 skrivet: 09 december 2015, 10:16:31 »
Men jag får känslan av att det är nåt knas med köldmediekretsen.

Högre kondensering än framledning. Högre vätsketemp än returtemp. -5° i förÃ¥ngning trots hög utetemp (+10°?). Hetgastemp pÃ¥ 97°.  Sc:,h
 

Utloggad VeronicaA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
« Svar #8 skrivet: 09 december 2015, 10:30:36 »
Tack för inspel  8)
Faktum är att utetemperaturen var hela 16 grader (även om det ser ut som 10 på protokollet). Jag borde ha nämnt att kontrollen genomfördes i mitten av juni då pumpen användes för att värma poolen. Hur det påverkar värmedynamiken i köldkretsen har jag dock ingen aning om.

VeronicaA

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
« Svar #9 skrivet: 09 december 2015, 11:17:13 »
Har ni frysskyddsvätska i cirkulationen där Actarismätaren sitter så kan den visa fel, om inte är det inte troligt, men omöjligt att veta säkert.
Vad visar effekten om du tittar på värmemätarens effekt?
Kan det finnas något i cirkulationen som stryper flödet?
Vilken typ av vvx till poolen, plattvärmeväxlare eller tubvärmeväxlare?
Vilken typ av växelventil användet ni för att styra om flödet till poolvärme?
Har ni kontrollerat filtret på värmebärarkretsen?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad VeronicaA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
« Svar #10 skrivet: 09 december 2015, 14:01:16 »
För tydlighetens skull bifogar jag en skiss över mitt mycket traditionella system.
När jag mäter effekten är jag endast intresserad av värmeutbytet mellan värmepump och acktank som jag mäter när kompressorn är igång. COP varierar med utetemperaturen - dryga 2.0 på sommaren och knappa ca 1.5 nu när det är runt nollan.

Poolväxlaren är en cylinder sÃ¥ jag gissar att det kallas "tubväxlare". Filtret mellan acktank och värmepump är rengjord. Kylkillen tvättade den faktiskt med min tandborste som han sedan tog med sig  :)
Vi har ingen frysskyddsvätska i systemet.

VeronicaA

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
« Svar #11 skrivet: 09 december 2015, 16:10:27 »
Ingen effektmätning på värmemätaren?
Har ni inte anslutit tempgivarna?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad VeronicaA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
« Svar #12 skrivet: 09 december 2015, 16:36:29 »
Ursäkta min otydlighet!
Nej - jag kör bara med flödesmätaren och läser av den "mekaniska" displayen manuellt. Temperaturen mäter jag med en IR-mätare på rören. Jag vet att IR-mätare kan vara skakiga, men jag har mätt en herrans massa gånger så jag tror att jag har en rätt säkrad statistik på det hela :)

VeronicaA





Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
« Svar #13 skrivet: 09 december 2015, 16:58:10 »
Direkt på kopparrör funkar inte IR, men om du däremot målar eller tejpar rören så funkar det.

Utloggad VeronicaA

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Grym i teorin
SV: Kan en pump vara dålig trots godkänt kontroll ..
« Svar #14 skrivet: 09 december 2015, 17:30:41 »
JodÃ¥ - jag har preppat kopparrören sÃ¥ det blir tillförligtligt  tummenupp


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!