Skrivet av: rolf löfgren skrivet 16 augusti 2011, 12:00:39
har ett element i källaren som inte vill bli varmt,har vedpannan kvar,som jag eldar i när det blir kallare än -20,då blir elementet varmt, men inte när bergvärmepumpen,(NIBE 1225) är igång! roffe
Titel: SV: kall radiator i källaren,i övrigt inga problem
Skrivet av: Rickard skrivet 16 augusti 2011, 12:10:25
Det brukar bero på dubbla cirkpumpar, och att flödet inte far den väg man vill när pannan inte eldas.
Eller att rördragningen gjorts fel.
Titel: SV: kall radiator i källaren,i övrigt inga problem
Skrivet av: Carl N skrivet 16 augusti 2011, 16:22:06
Ja frågan är hur rören är dragna?
På min gamla panna satt elementen i källaren på en egen slinga utan cirkpump där vattnet fick självcirkulera.
I så fall cirkulerar inget vatten där om inte pannan är varm.
Titel: SV: kall radiator i källaren,i övrigt inga problem
Skrivet av: Rickard skrivet 16 augusti 2011, 17:14:02
Ja frågan är hur rören är dragna?
På min gamla panna satt elementen i källaren på en egen slinga utan cirkpump där vattnet fick självcirkulera.
I så fall cirkulerar inget vatten där om inte pannan är varm.

Eller om man tänkt på det vid installationen och dragit om rören.
Titel: SV: kall radiator i källaren,i övrigt inga problem
Skrivet av: bopakoster skrivet 16 augusti 2011, 21:41:33
Jag har oxå ett källarelement som satt på egen slinga (självcirkulation) till värmepannan. Nu är pannan borta och källarelementet är inkopplat på CP-kretsen. Ingen termostat där, hederligt gammal handvred.