Skrivet av: stee711
« skrivet: 26 januari 2011, 15:44:30 »Fel svar , värmepumpen stod still vid avläsning !
Skrivet av: stee711« skrivet: 26 januari 2011, 15:44:30 »Fel svar , värmepumpen stod still vid avläsning !
Skrivet av: stee711« skrivet: 26 januari 2011, 15:43:23 »Vp var i drift vid avläsningen, alla termostater öppna. Värmekurvan har jag justerat själv, håller på att se vad som händer vid olika H och V lägen i mitt hus.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 januari 2011, 08:33:24 »Värmekurva 41/65,5 ser konstigt ut, vem har ställt in dessa värden?
Du ska ha dina termostater fullt öppna och reglera innetemp med inställningen på kurvan. Om VP:n gick vid avläsningstillfället så är T6 paj, hetgasen kan inte vara lägre än T1 då den gör värme. Skrivet av: stee711« skrivet: 25 januari 2011, 19:52:40 »Jaha jag undrar lite om min VP, jag får ut följande värden under informationen:
Krets 1 Värmekurva 41/65,5 T1 framledning 49,4 T1 framledning börvärde 52,7 Rum 20,0 Värmepump 1 T6 hetgas 46 T8 |