Jag har en Nibe 7 kW, den ger som minst ca 7 kW. (vid kall inkommande brine och hög framledningstemp)
Den ger ca 9 kW vid hög temp på inkommande brine och låg temp på radiatorkretsen.
Deras nya värmepumpar som nsart börjar säljas är mer anpassade till övriga marknaden så att deras 8 kW:are ger ca 8 kW "som mest" och lite mindre vid sämre driftsförhållanden.
För att förenkla lite kan man säga att de flesta mark/berg-värmepumpar ger ut nästan samma effekt hela tiden, driveffekt och uteffekt påverkas dock litegrann båda två så att kompressorn börjar dra mer effekt och ge ut mindre vid sämre driftsförhållanden (låg temp på brinen och hög temp på radiatorsystemet), detta sammantaget gör att COP blir sämre vid kall brine och hög framledningtemp än vid varm brine och låg framledningstemp. Skillnaderna är dock inte så stora om man t.ex. jämför med en luft/luft-värmepump där COP förändras från kanske över 4.0 till under 1.5 beroende på utetemp, detta är också mark/berg-värmepumpens stora fördel i förhållande till luft/luft och luft/vatten-värmepumparna. När det är som kallast och krävs mest uteffekt så ger en mark/berg-värmepump nästan "full" uteffekt, medan luft/luft och luft/vatten-värmepumparna ger väldigt lite eller ingen uteffekt.
En Nibe 7 kW drar ca 2 kW i snitt enligt mina mätningar, men det varierar mellan 1800 och 2200 W beroende på brine/framledningstemp.
När den står i standby som du skriver så drar den bar ca 70 W (cirkpumpen för radiatorsystemet + reglerdatorn), när kompressorn startar så går den alltid med full effekt, den effekt som förbrukas är dock som tidigare beskrivits beroende på vilka temperaturer man har på brine och radiatorkrets.
Har jag tjorvat till det mer, eller hjälpte det dig?