Författare Ämne: Nibe 1210 -7  (läst 18675 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
Nibe 1210 -7
« skrivet: 16 oktober 2009, 19:01:58 »
Har haft min 1210 i mÃ¥nga Ã¥r nu och den har fungerat felfritt tills idag  :(
Vaknade i morse och de var svinkallt i huset 16grader. Kollade pumpen men inget larm och allt se rut ett fungera som tidigare.

Varmvattnet är hela tiden nu runt 70grader har inte kört det så varmt tidigare

VB-fram ligger bara på 28-30 grader just nu har den kommit upp i 35grader.

Har inställt på tillåten elpatron stöd... så den ligger på hela tiden nu men ändå kommer jag inte upp i temperatur som tidigare.

Vad kan vara fel? har kollat proppar luftat elementen men det verkar inte vara problemet.  :'(

Tacksam för tips om någon vet vad som kan vara fel.
« Senast ändrad: 22 oktober 2009, 20:31:52 av 1210 »

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2009, 19:16:21 »
Leta fram värdet för utetemp i menyn och se om det stämmer med verkligheten.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2009, 19:38:10 »
Kan växelventilen ha fastnat mot nästan VV?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2009, 20:26:36 »
Utetempen stämmer

Växelventil är det denna?

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2009, 20:30:07 »
Ska man kunna röra den vita lilla spaken så går det inte (under drift) det går att vicka lite försiktigt på den och nu har faktiskt temperaturen ökat till 43 varmvatten ligger nu på 66
« Senast ändrad: 16 oktober 2009, 20:33:32 av 1210 »

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2009, 20:40:05 »
Ja, det är motorn till växelventilen, men jag misstänker att det är själva ventilen som brukar kärva, inte motorn, sÃ¥ jag vet inte om man kan se ett fel direkt pÃ¥ motorn?  Antagligen nÃ¥gon annan som vet.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2009, 20:43:20 »
Hur gör man för att motionera ventilen? är det inte via den spaken "strömlöst då förstås"

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2009, 23:27:38 »
Är inte helt säker, men det går att vrida av reglerdelen. Då bör du se själva mojängen den trycker på (gäller iallafall 1230). En mekanisk pryl som fjädrar till värmelage utifall reglerdelan blir strömlös = tappar optionen att kunna göra VV.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2009, 12:05:10 »
Jag lossade styrenheten och hittade "nÃ¥lventilen" den var stum... sprutade pÃ¥ lite 5-56 och den lossnade  Thumbsup smorde med lite fett. Nu funkar min 1210 -10 klockrent igen  Thumbsup

Mmmmm nu är de varmt Ã¥ gott här igen  Thumbsup  :)

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2009, 20:01:31 »
 :'( glädjen var kort nu strular pumpen igen. Fick se att den kör nästan enbart pÃ¥ elpatron.
Stängde av elen några timmar och då går bara VB Fram upp till 20 grader.

Vilken hastighet ska man köra cirkulationspumparna på ? mina står på 2 ska man öka minska eller ska det vara så?
Ja har ett borrhål på 140m

Vad kan det vara som är tokigt nu? växelventilen funkar fint

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2009, 20:48:46 »
:'( glädjen var kort nu strular pumpen igen. Fick se att den kör nästan enbart på elpatron.
Stängde av elen några timmar och då går bara VB Fram upp till 20 grader.

Går kompressorn över huvudtaget då? Om du inte har nån el? Eller menar du att startade om VP'n?

Vilken hastighet ska man köra cirkulationspumparna på ? mina står på 2 ska man öka minska eller ska det vara så?

Du bör ställa in hastigheten cirk.pumpen för värme så du har 6-7 ºC tempdiff mellan fram- och returledning under slutet på värmeladdningscykel.
Cirk.pumpen för kalla sidan skall ställas in så du har mellan 2-3 ºC tempdiff mellan inkommande och utgående köldbärare vid kompressordrift. Lite mindre diff blir blir det vid VV-laddning, lite större vid värme-laddning.

Vad kan det vara som är tokigt nu? växelventilen funkar fint

Jag är inget proffs, bara en glad amtör, men har du kollat så att den vita vippan på elmotorn till växelventilen verkligen ställer sej i vardera ändläget vid VV- resp värme-laddning?
Kan piggen under den ha börjat kärva igen? men då borde inte den vita vippan göra fulla utslag?
På min 1230 går alltid växelventilen tillbaka till värmeladdningsläget så snart VV-laddning är klart oavsett om det finns värmebehov eller ej.

Ja har ett borrhål på 140m

140 meter låter lite för en 10 kW VP. Vad har du för temperatur på inkommande köldbärare vid kompressordrift? Tänkte om det är så illa så du når minvärdet. Då slår VP'n av och går över till eldrift.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2009, 21:34:23 »
Ja menar att ja kopplar bort el understödet

Hmm min pump har alltid varit inställd som nu tills jag började titta på grejorna cirk. pumparna står på båda på 2

Växelventilen funkar åt olika håll det syns på den vita vippan

Hmm när jag skaffade denna skulle jag ha ett hål på 120-130m "sa dom som visste då" så jag sa kör 140m... de trodde jag var bra

 :( F & R stÃ¥r bÃ¥da nu pÃ¥ 8 är mitt borrhÃ¥l förbrukat ?  :'(

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2009, 22:10:10 »
:( F & R stÃ¥r bÃ¥da nu pÃ¥ 8 är mitt borrhÃ¥l förbrukat ?  :'(

Antar att du menar KB-f samt KB-r. Står bägge på +8 ºC borde det tyda på att din kompressor inte går. Läs av värdena när kompressorn går, allra helst i slutet av en värme eller VV-laddningscykel.
Det jag avsåg var minvärdet för KB-r som är -12 ºC. Sjunker tempen under det är det inte bra och då stannar VP'n och går över till ren eldrift till dess att KB-r värmts upp.

Det är inte alls säkert att din borrhål är för litet. Beror alldeles på hur många drifttimmar du har per dygn.
Långa gångtider och låga framledningstemperaturer suger mer energi ur borrhålet.
Men det är inga problem med ett par minusgrader på KB-f även om det är optimalast all ligga på som lägst 0 ºC.
De lärde här på forumet säger att man tappar några procent i verkningsgrad för varje grad som inkommande köldbärare sjunker.

Vilken värmekurva använder du?
Vilket förskjutning av värmekurva använder du?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2009, 22:14:56 »

 :( F & R stÃ¥r bÃ¥da nu pÃ¥ 8 är mitt borrhÃ¥l förbrukat ?  :'(

Ett borrhål kan inte bli förbrukat så det är inget att oroa sig för.

Finns det ingen larmindikation av något slag? Låg- eller högtryckspressostat utlöst eller något likande.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 1210

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norr om Västervik
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 -10
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2009, 22:30:32 »
Nu går kompressorn... inte lätt att hålla ordning på allt när ja sitter här i 17grader å fryser det är 6grader ute nu.

Kompressorn går nu och visar KB-f 10 KB-r 8 (-12)

VBfram 41 lika så Varmvatten 41 nu lyser även vattenkran lampan

VB-r visar nu 26-27


Inga larm visas

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren