Har fått problem med VP CTC Eco Air 5,9.
Den har stannat 5 gånger det senaste dygnet pga. Hetgas givare. fiR:
Vad är fel? Sc:,h
Har gått som en klocka de 4 år som vi haft den.
Kanske dax att byta givare?
Kostnad isåfall?
Tack för ett utmärkt forum
j-enson tomte::
-
Har du cirkulation genom Vp:n ?
-
Har du cirkulation genom Vp:n ?
Japp, allt verkar vara som det ska.
-
fyra alternativ jag kommer på för ögonblicket :
1. Du laddar mot för hög temp i pannan pga för högt BV eller kärvande växelventil ,smutsig sil eller dylikt.
2. trasig,felvisande eller glappande givare.
3. strypning köldmediekrets ( tex täppt torkfilter eller trasig exp-ventil )
4. köldmediebrist
mvh. ACE
-
jag tror det är givaren.....ring CTC på måndag så skickar dom dig en ny....den e inte krånglig att byta.....
-
Tack för snabba svar!
Ska göra det på måndag så får vi se vad som händer.
-
hej !
Jag har precis bytt växelventilen i pumpen!
Den var orsaken till hög hetgastemeratur...
hoppas det fixar sig!
mvh/bosse
-
Det var givaren som var kass.
Mvh