Ämnessammanfattning

Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 17 december 2009, 18:56:37 »

Om det diffar 500W på patron eller inte lär knappast gör nått för funktionen, bara för mätningen. Sådant uppkommer om det är lite lägre än 230V i nätet.

//Magnus
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 16 december 2009, 23:12:40 »

Hej

Skall försöka låna en tångamperemätare och mäta exakt effekt. Spontant så blir man ju orolig då ni skriver att eltillsatsen verkar ha lägre effekt än angivet.

Återkommer....
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 16 december 2009, 22:44:42 »

Kolla som sagt elpatrons verkliga effekt, min når inte upp till 6kW. Jag har gjort samma mätningar och räknat ut COP vid tidigare tillfälle, sök och du hittar trådar om det.

//Magnus
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 december 2009, 13:26:16 »

Kontrollera med elmätaren att patronerna ger den effekt de ska. Det behöver inte alls vara så. I mitt fall har jag mätt 2,8 och 5,5 kW för 3 resp. 6 kW inkopplad effekt. Dessutom varierar nätspänningen kring 230 V. Det påverkar elpatronernas effekt betydligt mer än pumpens
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 16 december 2009, 13:20:26 »

Hej,

Min nya IVT pump gått sen 13/11 och den hade i morse gått 292 timmar. Jag ville jag kolla vad den kan tänkas ge för effekt och körde därför en värmeladdning med enbart eltillsats i läge 9kW. Kör med VB pumpen i läge 1 (Har extern bypass pump) och delta GT8/9 blev då exakt 9 grader. Provade även i 6kW läge och det blev exakt 6 grader.

Jag antar därför att varje grad borde motsvara 1 kW och kollade sen delta T vid kompressordrift och blev förvånad att den endast når 9 grader delta T vid VB ut +35 om KB in är + 3,1 ºC, vilket enligt mina teorier ovan skulle mostvara 9 kW. Enligt produktdata skall VP ge 9,1 kW vid +35 / 0 grader. Vid nuvarande kyla -5 ºC så har jag vid max VB ut +41,6  ºC ett delta T på 8,5 vid KB in +1,9 (=8,5 kW?), enligt IVT skall det vara 8,4kW vid +50/0. Kör normalt KB pumpen i läge 3 (Delta på c 3.2 grader i medel), provade även att köra KB pumpen i läge 2 vilket gav sämre delta på VB så min slutsats är att köra i läge 3.

Har någon annan gjort liknande test? Har någon lust att göra det? Man kan ju undra om det är glädjesiffror i produktbladet, eller  kanske eltillsatsen ger mer än angivna 9 resp 6 kW, eller det värsta VP ger för lägre effekt än vad som är angivet?


Sen en fråga om mitt borrhål:

Jag köpte mitt nuvarande hus 2003 och då hade förra ägaren haft bergvärme i 9 år. Tyvärr så har förra ägaren inte något borrprotokoll och det finns inget hos SGU heller! Märk väl att en lokal Geotek borrare gjorde jobbet och de kunde inte heller ta fram någon data till mig heller när jag bad om det tidigare i år. Så jag har mao ett borrhål med okänt aktivt djup, men som har funkat bra med en 10kW pump sedan 1994. Har tidigare bara kört eltillsats av säkerhetsskäl vid kallare än -20 och har aldrig haft någon koll på KB in eftersom förra VP saknade temperaturmätning.  Kan man anta att IVT's data 0,46 l/s gäller för läge 3 på KB pumpen, påverkar slaglängen detta värde? Det tar i alla fall c 13 minuter innan KB in börjar sjunka vid drift, vilket skulle innebära en ungerfärlig slaglängd på 360 m? När man går från fast kondensering till flytande (samt mer effektiv VP) så blir det ju hårdare belastning för hålet och det skall bli intressant att se vad som händer med KB in nu när det skall bli -15 ºC.

Ser fram emot era synpunkter om detta!
 
Håkke 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!