Vår Thermia D12 från 1995 vill i år inte gå tillsammans med oljepannan(Thermia economic)
Nu när det är kallt så behövs spetsvärmen men då oljan går in tycks värmepumpen stängas av.
Har ställt om varmvattentemperaturen från 48 till 50 grader på frånslag medan tillslag sker på 40 grader.
Var inne på att felet var en cirkulationspump på värmekretsen (lampan släckt) men den verkar funka.
Har kollat de bägge säkerhetspressostaterna (göna knappar) men de är inte utlösta.
Värmepumpen går igång men jag gissar att när oljepannan sätter igång så stannar värmepumpen. Gissar eftersom det är långsamt stå nere och kolla VP.
Vad kan det vara?
Är det inställningsfel?
-
Vår Thermia D12 från 1995 vill i år inte gå tillsammans med oljepannan(Thermia economic)
Nu när det är kallt så behövs spetsvärmen men då oljan går in tycks värmepumpen stängas av.
Har ställt om varmvattentemperaturen från 48 till 50 grader på frånslag medan tillslag sker på 40 grader.
Var inne på att felet var en cirkulationspump på värmekretsen (lampan släckt) men den verkar funka.
Har kollat de bägge säkerhetspressostaterna (göna knappar) men de är inte utlösta.
Värmepumpen går igång men jag gissar att när oljepannan sätter igång så stannar värmepumpen. Gissar eftersom det är långsamt stå nere och kolla VP.
Vad kan det vara?
Är det inställningsfel?
Fungerar shunten?
Har det fungerat bra tidigare, med samma inställningar för t.ex. hysteres....så känns det som att något har gått sönder....typ cirkpump eller shunt.
-
Tack
Skall försöka se om shunten funkar-hur nu det görs?
Såg nyss att oljepannan trycker upp vvb temperatur till 72 grader-långt över de 40-50 grader som VP skall kunna ge.
Går det att reglera ner den temp vvb får efter oljepannan?
Då var uttemperaturen i värmebärarkretsen bara 44, dvs på den kurva som ställts in och integralen var över 400 så tillsatsen behövdes.
Prövar nu att köra enbart VP (Ej Auto) för att se om den funkar normalt.
-
Körde enbart VP mellan 9 och 15 nu.
Den klarade inte av att höja temperaturen på värmevatten mer än till 34 upp från 28 in.
Men VVB klarade den upp till inställda 50 Grader-men sen stängde den av helt.
Konstiga var att Integralen inte steg mer än till 45.
Nåja-kopplar nu om den till TS med olja och skall kolla i kväll igen.
Den startade i VP läge med en integral som steg mot 400 då oljan skall gå in.
Få se om den går in utan att VP stannar.
-
Fortsätter rapporteringen om felsökningen.
Gick igenom inställningarna de var ok enligt installationsinstruktionen.
Styrde shunten via VP reglerdator varvid det lär som luft cirkulerade förbi cirk pump och shunt-rasslade. Men shunten öppnade.
Sen noterade jag att tempertaturen på VVB var uppe i 77 grader och shunten nära stängd.
Oljan gick utan VP.
Relativt snart gick denna temp ner, när jag öppnade shunten.
Startade VP och den gick in och höjde VVB till 48 som är (ny) avstängningstemp.
Sen stängde den av!
Det verkar som om VP och Pannan inte kommer överens och kan gå samtidigt!
Detta skulle jag sagt till min Thermiakontakt i kommunen om han ville höra av sig.
Tydligen har de fullt upp!
-
Nu är ny reglerdator beställd av min Thermia återförsäljare som var här och försökte ställa om reglerdatorn men gissade att det var fel på den!
Återkommer med mer rapporter.
-
Får återrapportera hur bytet gick.
Nytt styrsystem gav VP nytt liv.
Bra kontrollmöjligheter med gångtidsredovisning och olika temperaturmätningar. Loggern behövs ej längre!
Har gått utmärkt i två säsonger.
Lägre elförbrukning har konstaterats. VP går kontinuerligt när temperaturen ligger under noll.
Temp på utgående brine ligger kring -6 grader.
Temp på värmebäraren ligger på 30 grader in.
Gissar på värmefaktor kring 3-3,5.