Jag har haft mitt nya system igång under hösten och jag har hakat upp mig på rörknäppningarna som kommer vid vv laddning. Det knäpper ganska högt när väl knäppningarna kommer.
Jag har en UKV100 där framledningen från vp går in på toppen och ut till radiatorerna genom botten.
Min kopparrörsslinga går utanpåliggande nära taket runt hela nedervåningen.

Nu undrar jag om det finns några tips på hur man kan minska knäppandet? Eller är det något man kommer få leva med?

Jag hade någon ide om att sätta dit en extern temperaturgivare (BT25) efter UKV, men det kommer inte göra någon skillnad vad gäller knäppandet. (Läs mer här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54671.0)
177 kvm villa 1½ plan i Norrköping. Nedervåning från 1968 och övervåning från 1981. Nibe F1245-8. 180 m borrhål. Nibe UKV 100 knäpp/arbetstank. Radiatorer i alla rum. Frikyla med Eveco Yardy MVP 45. Värme och kyla installerat hösten 2013.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Tips för att minska knäppningar
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2014, 12:48:32 »
Vad är det som knäpper? Är det lite överallt, eller nåt specifikt ställe? Testa att lossa lite på de klammer som håller fast rören om det går. Eventuellt kan man smörja med lite matolja om rören ligger i spänn mot nånting.
Annars tycker jag att en 100l tank borde ta hand om temperatursvängningarna. Är du säker på att den är kopplad rätt?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Tips för att minska knäppningar
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2014, 12:58:08 »
Se till att rörinfästningar i hörn inte låser rörens expansion i längdled.
Jag hade problem med 22mm Cu rör i ett rum. Rören är monterade längs golvet på ytterväggar. Mycket besvärande knäppningar i husstommen.

Eliminerades helt genom att flytta/ta bort infästningar närmare hörnet än 1,2 m.

PS: det är betydelselöst vilken diameter rören har, längdutvidgning är lika. Däremot så spelar det stor roll hur lång fri längd som behövs i hörnet för att röret ska kunna böja sig in i hörnet vid expansion och vice versa.
« Senast ändrad: 17 januari 2014, 13:01:40 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Kaggen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tips för att minska knäppningar
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2014, 11:11:49 »
Jag kan rekommendera att, om det inte redan är utfört så, att du förser alla röranslutningarna för VS, VV o KV med flexibel slang. Då minimeras risken för att vibrationer och värmespänningar förs vidare till övriga rörsystemet.
Du anger att din VP är installerad under hösten 2013. Har du fÃ¥tt VP:n med den nya mjukvaran? Den har ju temperaturstyrning pÃ¥ pumparna vilket bla innebär att i slutet av VV sekvensen är hastigheten pÃ¥ VS-pumpen nere i under 10% av varvtalet och när växelventilen slÃ¥r över och kompressorn stannar antar VS-pumpen vilolägesvarvtalet som default är 30%. Det medför ju att det inte är nÃ¥gra större mängder extra varmt vatten som skickas ut och tillsammans med knäpptanken är min erfarenhet att det inte knäpper nÃ¥got alls. Om du inte har den nya mjukvaran sÃ¥ borde ditt problem lösas när du har möjlighet att uppdatera. 

Utloggad foogy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tips för att minska knäppningar
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2014, 12:30:17 »
Vad är det som knäpper? Är det lite överallt, eller nåt specifikt ställe? Testa att lossa lite på de klammer som håller fast rören om det går. Eventuellt kan man smörja med lite matolja om rören ligger i spänn mot nånting.
Annars tycker jag att en 100l tank borde ta hand om temperatursvängningarna. Är du säker på att den är kopplad rätt?
Ska testa att lossa på själva plastklammrarna som sitter vid infästningarna. Framledningen går in i toppen av tanken och ut i botten av tanken.
Eliminerades helt genom att flytta/ta bort infästningar närmare hörnet än 1,2 m.
Värmepumpen står i ena änden av huset och huvudledningarna går längs väggen nära taket (nedstick görs till varje radiator) till andra änden av huset (typ 15-17 meter bort) och i det hörnet sitter rörinfästningen ca 15 cm efter själva hörnet. Ska testa att flytta på den.

Jag kan rekommendera att, om det inte redan är utfört så, att du förser alla röranslutningarna för VS, VV o KV med flexibel slang. Då minimeras risken för att vibrationer och värmespänningar förs vidare till övriga rörsystemet.
Du anger att din VP är installerad under hösten 2013. Har du fÃ¥tt VP:n med den nya mjukvaran? Den har ju temperaturstyrning pÃ¥ pumparna vilket bla innebär att i slutet av VV sekvensen är hastigheten pÃ¥ VS-pumpen nere i under 10% av varvtalet och när växelventilen slÃ¥r över och kompressorn stannar antar VS-pumpen vilolägesvarvtalet som default är 30%. Det medför ju att det inte är nÃ¥gra större mängder extra varmt vatten som skickas ut och tillsammans med knäpptanken är min erfarenhet att det inte knäpper nÃ¥got alls. Om du inte har den nya mjukvaran sÃ¥ borde ditt problem lösas när du har möjlighet att uppdatera. 
Hur menar du förse röransluningar med flexibel slang? Är det anslutningarna som är till värmepumpen? Där tror jag det sitter koppar mot koppar idag. Får dubbelkolla. Var köper man flexibel slang? Gissar att det är något som rörmokaren får fixa isåfall?
Finns det något sätt att kolla vilken mjukvara som ligger på värmepumpen? Jag har inte lyckats hitta i vilken meny man kan se nuvarande mjukvara.

177 kvm villa 1½ plan i Norrköping. Nedervåning från 1968 och övervåning från 1981. Nibe F1245-8. 180 m borrhål. Nibe UKV 100 knäpp/arbetstank. Radiatorer i alla rum. Frikyla med Eveco Yardy MVP 45. Värme och kyla installerat hösten 2013.

Utloggad Kaggen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tips för att minska knäppningar
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2014, 14:23:39 »
Flexibel slang: Eftersom anslutningarna sitter i bakkant och du troligen skall framåt byter du vinkeln mot en så lång flexslang som får plats. Denna böjer du till en mjuk 90-graders böj. Då tar den upp vibrationer och värmespänningar i två led.
Flexslang finns hos rörgrossisten, tex Beulcos diffuflex med slätände. Denna kan du både pressa eller klämringa.
Mjukvara: Kan det inte på rak arm men det enklaste är att sätta in en USB-sticka i urtaget, välja USB-menyn och trycka på uppdatering. Då står det i klartext vilken version du har. Den nya heter V3105R7. Om du har värmepumpen med den senaste mjukvaran skall du också ha Nibe Uplink interfacet så att du kan koppla upp dig mot nätet. Det kanske du vet på rak om arm om du har eller ej.
« Senast ändrad: 24 januari 2014, 14:31:26 av Kaggen »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tips för att minska knäppningar
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2014, 14:32:18 »
Kolla så att rören inte ligger an mot träreglar, eller skivmaterial i vägggenomföringar.
De knäppningar som uppstår där är enligt min erfarenhet de allra värsta, mycket värre än de i radiatorkonsoller och rörinfästningar/svep/klammer.

Om det ligger an i vägg/golvgenomföringar, försök centrera rören där och lägga emellan något som gör att det inte kan "hacka efter" på samma sätt när rören expanderar och krymper.

Själv har jag centrerat alla rör i de genomföringar jag gjort, och sedan fäst dem med flexibel fogmassa, typ målarfog.
Har inga knäppningar alls trots att jag kör helt utan knäpptank eller flexibla slangar någonstans.
Stammarna har jag i krypgrunden upphängda under trossbotten i 75 - 120 mm pendelskruvar med kopparsvep.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Tips för att minska knäppningar
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2014, 17:49:55 »
Flexibel slang: Eftersom anslutningarna sitter i bakkant och du troligen skall framåt byter du vinkeln mot en så lång flexslang som får plats. Denna böjer du till en mjuk 90-graders böj. Då tar den upp vibrationer och värmespänningar i två led.
Flexslang finns hos rörgrossisten, tex Beulcos diffuflex med slätände. Denna kan du både pressa eller klämringa.
Mjukvara: Kan det inte på rak arm men det enklaste är att sätta in en USB-sticka i urtaget, välja USB-menyn och trycka på uppdatering. Då står det i klartext vilken version du har. Den nya heter V3105R7. Om du har värmepumpen med den senaste mjukvaran skall du också ha Nibe Uplink interfacet så att du kan koppla upp dig mot nätet. Det kanske du vet på rak om arm om du har eller ej.
4665R7 tror jag nyaste mjukvaran heter.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!