Hej alla värmepump-entusiaster.
Jag har en EcoAir 107 + EcoEl 1550 som installerades jan-feb 2007.
Mitt problem är att det med något ojämna mellanrum dyker upp "Larm: Givare värmepump" i displayen. Då lägger värmepumpen av och elpatronen går in. När jag trycker på återställning fungerar pumpen bra igen i allt mellan några timmar och upp till flera dagar.
Vad kan detta meddelande bero på? Vilken givare är det frågan om? Hur kan jag rätta till det fel som uppstått?
-
Troligtvis har du ett fel på givaren eller glapp i nån ledning, felet avhjälps troligtvis med ett byte av givaren.
Ladda hem kopplingsschemat från http://www.ctcvarme.se/
-
Gå ut och titta på panelen på utedelen när larmet kommer, den infon kan översättas till vilken givare det handlar om.
-
Gå ut och titta på panelen på utedelen när larmet kommer, den infon kan översättas till vilken givare det handlar om.
Tack för tipset. Första gången som jag längtar efter att larmet ska dyka upp. :)
Jag återkommer när jag fått se vilken larmkod som finns.
-
Hej
Tror det är nedre panngivaren, den styr till/frånslag av VP.
MVH
-
Jag hittade inget specifikt meddelande på värmepumpens display. men efter kontakt med både installatörsfirman och CTC fick jag samma besked: sannolikt nedre panngivare.
En ny givare är på gång från CTC. Förhoppningsvis är det inte så komplicerat för mig att byta den. Via telefon fick jag instruktioner som inte verkade alltför svåra att följa.