Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 5 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Thomas S
« skrivet: 07 februari 2021, 16:07:04 »

Avfrostningen på RXLS25 är utformad att starta när det är en viss skillnad mellan utomhus och kondensortemperatur multiplicerat med en kompressorfrekvensformel. Stopp för avfrostningen bestäms antingen av att rätt temperatur har uppnåtts på kondensorn eller efter att en viss maxtid har förflutit. Har maskinen ej uppnått rätt stopptemperatur på givaren efter maxtid har uppnåtts så anses avfrostningen ej godkänd. Då begär logiken en ny avfrostning snarast möjligt (spärrad av karenstid på ca 28 minuter)

Sätt ett vindskydd bakom maskinen och se om du får ett annat beteende.
Även en viss köldmediebrist kan resultera i ett sådant beteende.

D

Tack, ska prova vindskydd!  tummenupp
Köldmediebrist tror jag inte, jämn o fin påfrysning förutom vid "låglastdrift" ibland men inget är ju omöjligt?  :)
Tack för snabba svar!  "love"
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 februari 2021, 15:56:37 »

Avfrostningen på RXLS25 är utformad att starta när det är en viss skillnad mellan utomhus och kondensortemperatur multiplicerat med en kompressorfrekvensformel. Stopp för avfrostningen bestäms antingen av att rätt temperatur har uppnåtts på kondensorn eller efter att en viss maxtid har förflutit. Har maskinen ej uppnått rätt stopptemperatur på givaren efter maxtid har uppnåtts så anses avfrostningen ej godkänd. Då begär logiken en ny avfrostning snarast möjligt (spärrad av karenstid på ca 28 minuter)

Sätt ett vindskydd bakom maskinen och se om du får ett annat beteende.
Även en viss köldmediebrist kan resultera i ett sådant beteende.

D
Skrivet av: Thomas S
« skrivet: 07 februari 2021, 13:29:08 »

Nej, det gäller inte din maskin.
Ditt serienummer har den uppdaterade programvaran.

När jag tittar på bilden på din utomhusenhet tycker jag mig se ett hus i bakgrunden, sitter din maskin utsatt för vind ? (ingen vägg direkt bakom utomhusenheten )??

/D

Japp,  tummenupp du ser rätt, den sitter bredvid entrétrappan så vinden "kommer åt" till viss del.
Ingen vägg bakom, tempgivaren/toppen på utedelen sticker upp över "avsatsen".
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 februari 2021, 13:12:01 »

Nej, det gäller inte din maskin.
Ditt serienummer har den uppdaterade programvaran.

När jag tittar på bilden på din utomhusenhet tycker jag mig se ett hus i bakgrunden, sitter din maskin utsatt för vind ? (ingen vägg direkt bakom utomhusenheten )??

/D
Skrivet av: Thomas S
« skrivet: 07 februari 2021, 12:47:35 »

Hej FG.

De första Caldo X hade ett avfrostningsprogram som ej var optimerat för längre perioder av milt väder.
Maskinen gick inte in i avfrostningen om gångtiderna var för korta.  Om inte din återförsäljare har bytt ut ditt kretskort ännu så skall du kontakta honom och berätta att du har avfrostningsproblem. Detta byte sker inom garantiramen och är helt kostnadsfri för dig.
Beklagar för ev. Problem detta kan ha orsakat för dig.

Mvh
Daikin

Gäller det min pump också?
Just nu går den i ca 30-minutersintervaller mellan avfrostningarna? 22 grader inställt, - 4 grader enligt tempgivaren i utedelen rapporterat till appen.
Skrivet av: FG
« skrivet: 09 januari 2017, 00:50:52 »

Tack för svaret! Det har inte varit några större bekymmer för vår del, ville mest fråga eftersom man brukar få bra svar på forumet. Återförsäljaren löste problemet väldigt snabbt och smidigt så nu är den igång igen.  tummenupp
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 28 december 2016, 23:05:10 »

Häromdagen hörde grannen av sig och sa att vår värmepump låter konstigt. Det är en Caldo x25 som har hand om underhållsvärmen i sommarstugan. Det visar sig att avfrostningen inte fungerar så det var stor isbildning på utomhusdelen. Vad kan felet vara?
Hej FG.

De första Caldo X hade ett avfrostningsprogram som ej var optimerat för längre perioder av milt väder.
Maskinen gick inte in i avfrostningen om gångtiderna var för korta.  Om inte din återförsäljare har bytt ut ditt kretskort ännu så skall du kontakta honom och berätta att du har avfrostningsproblem. Detta byte sker inom garantiramen och är helt kostnadsfri för dig.
Beklagar för ev. Problem detta kan ha orsakat för dig.

Mvh
Daikin
Skrivet av: hsmapa
« skrivet: 28 december 2016, 18:12:11 »

För lite sommar i stugan, dvs för kallt tOOmten
Skrivet av: FG
« skrivet: 28 december 2016, 13:58:11 »

Häromdagen hörde grannen av sig och sa att vår värmepump låter konstigt. Det är en Caldo x25 som har hand om underhållsvärmen i sommarstugan. Det visar sig att avfrostningen inte fungerar så det var stor isbildning på utomhusdelen. Vad kan felet vara?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!