Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Flexymannen skrivet 25 januari 2014, 09:35:27

Titel: Ecoair 7.9
Skrivet av: Flexymannen skrivet 25 januari 2014, 09:35:27
Hej!

Har en ecoel med utedel (ecoair 7.9) och har en fråga ang inställningar...

1: I den kodade menyn kan jag ange vp min och vp max dessa stod på 45 / 50 är det rätt ? eller kan man ändra max till tex 52 för att få längre gångtider på kompressorn samt att elpatron inte behöver spetsvärma??

Mvh Danne
Titel: SV: Ecoair 7.9
Skrivet av: erp skrivet 25 januari 2014, 09:56:22
I fabriksinställningarna är de satta till 35 / 55, har man inga skäl för något annat, väljer man väl detta.

45 / 50 låter lite underligt.
Titel: SV: Ecoair 7.9
Skrivet av: Flexymannen skrivet 25 januari 2014, 10:18:05
Tack!!

Jag köpte denna anläggn begagnad (installerade i maj förra året) så har ingen större erfarenhet. Har precis bytt laddpump då denna var helt fel (satt en sk 3m pump och satte dit en 6m pump som är frekvensstyrd samt bytte hetgasgivare) Hade problem med hög hetgas innan bytet och att elen tog över hela tiden. Skall genast ändra inst till 35/55 och njuta av ljudet från utedelen  :) :)

Ännu en gång, tack för så snabbt svar......

//Danne
Titel: SV: Ecoair 7.9
Skrivet av: Flexymannen skrivet 25 januari 2014, 12:08:44
Viss skillnad nu.....gått konstant sedan jag ändrade inst. Har drygt 51 grader in från pumpen nu (ca -5 ute) ett delta på 6 grader ( vp in / vp ut) och nu strävar pumpen att nå 51 grader (46 grader på framl) ingen el använd so far  tummenupp

//Danne
Titel: SV: Ecoair 7.9
Skrivet av: erp skrivet 25 januari 2014, 13:07:50
Här står lite om hur pumpen funkar:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0)

//erp
Titel: SV: Ecoair 7.9
Skrivet av: Flexymannen skrivet 25 januari 2014, 13:25:37
Yes...lusläst den flera gånger, den är nog anledningen till att jag började fippla med olika inställningar...riktigt bra förklarat!!!

//Danne
Titel: SV: Ecoair 7.9
Skrivet av: Flexymannen skrivet 26 januari 2014, 09:50:24
Då har det snurrat på ett dygn nu ungefär, utedel har fått jobba på istället för elen!

Har haft -5 till -7 (ger framledn 45 till 47 grader på kurva 55) har använt 2kW elpatron senaste dygnet. Högsta Hgas 126 grader i slutet av en 55 graders körning måste anses ok med ca -5 ute?

Ännu en gång, tack Erp både för snabbt svar och till din guide om hur pump/systemet fungerar!!!!

//Danne