Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 december 2006, 19:53:34 »

Skippa känselkropparna om du byter, manuella vred duger bra!

Ett förtydligande: känselkropp = termostatdel, något som man kan vara utan med VP.  ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 december 2006, 19:01:39 »

Skippa känselkropparna om du byter, manuella vred duger bra!
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 01 december 2006, 15:47:10 »

OK, nu är det så här till råga på allt att i princip alla termostaterna på elementen är ur funktion, de antigen sitter fast eller bara snurrar. Så hon har en del att byta ut där. Vissa element var kalla både på botten plan och övreplan.



Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 november 2006, 13:39:48 »

Nej, diffen var densamma. Skall kolla med henne ikväll om det har hänt nått.


OK, VB-cirkpump ska stå på läge 1 och sen måste man börja strypa in radiatorerna, någon eller några av radiatorerna kortsluter systemet. Jag brukar känna på radiatorerna nertill, är de jämnvarma så måste flödet strypas lite, det är smidigast att göra på kopplet (under termostaten) om det är Danfoss. Det går även att strypa på returventilen på radiatorerna.

Diff VB måste över 5 ºC (hellst ca 7 ºC), jag har själv rätt grova ledningar till radiatorerna och måste strypa på en del radiatorer för att få upp diff VB till 7 ºC med läge 1 på cirkpumpen.
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 30 november 2006, 12:32:14 »

Nej, diffen var densamma. Skall kolla med henne ikväll om det har hänt nått.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 november 2006, 14:23:03 »

KB vätskenivån i plast behållaren är strax under hälften.


Köldmediet är inte samma som köldbärare. Mängden köldmedie (R407C) går inte att se i en nibe, tyvärr.

Ökade inte diff VB när du minskade på cirkpumpen?
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 29 november 2006, 12:22:55 »

Hej igen,

Testade faktiskt att ställa ned VB till läge 1 men det blev ingen skillnad medans jag var där, skall prata med henne under helgen och checka av. KB vätskenivån i plast behållaren är strax under hälften.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 november 2006, 10:40:50 »

Minska på VB-cirkpump ett snäpp, som den går nu så blir inte kondenseringen fullständig och då tappar VP:n i uteffekt.

Men det kan också vara så att VP:n har läkt ut lite köldmedium, i så fall måste hon ta hem nån som kan hitta läckan och fylla på, alternativt byta kompressorpaketet (inkl värmeväxlarna).
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 29 november 2006, 08:22:33 »

Skillnaden där var som mest 4. Gradmin tickade ner till 150 innan det började hända nått. Trots att börvärdet låg på 37 och är värdet var om jag komihåg rätt 34 så tog det en j_kla tid innan ÄR värdet blev 39.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 november 2006, 19:31:43 »

Hur stor var skillnaden på VB-f och VB-r?
Skrivet av: mattias.jo1
« skrivet: 28 november 2006, 11:35:46 »

Hej,
Min syster(det är faktiskt så...haha)  har en 1210-5 med 100 m hål och bor i Borås. Besäkte henne i helgen och tänkte trimma lite, har själv en 1210-7 med 140m i Sundsvall. Hon hade rejält med tillsats tid redan efter 2 år 1280h. Många starter. Deet jag gjorde så klart var att ställa upp gradmin till 80 och gradmin innan TS till 800. Men problemet som jag så var att KB-f och KB-r alltid låg på 1 ibland såg jag 2 och 1. Den tog lång tid på sig att få upp VB-f till bör värdet, tempen var ca 8-9 grader ute så. Såg aldrig att den kom över 40 under normal drift trots att jag ändrade kurvlutn. Vad jag även upptäckte att det var mkt luft i systemet. Även radiatorrna fick jag inte igång riktigt. Sa åt henna att lufta alla radiatorer ordentligt (hade ingen nyckel just då). Några förslag kommer det igång om luften kommer ur systemet eller är det nåt annat som orskakr detta med KBf-KB-r. Pumparna ställd på läge 2.

/Mattias

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!