Ämnessammanfattning

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 februari 2010, 00:02:20 »

Jodå visst kan du strypa men du bör ha 6-8 grader i skillnad på varma sidan och att kompressorn går hela tiden vid sträng kyla utan att bryta tex på hög returtemp.
Skrivet av: Diddy
« skrivet: 02 februari 2010, 23:55:19 »

Jaha, så temp ut ska man med andra ord bara avlästa när kompressorn är igång???

Ska man helst ha alla radiatorer igång på full fräs el? Har en källare som vi just nu inte använder och känns onödigt att ha 20+ där. Kan man köra elementen på halvfart där utan att ställa till problem för pumpen?

/Johan, en tacksam bergvärme rookie
Skrivet av: ytterhalla
« skrivet: 02 februari 2010, 23:41:50 »

När kompressorn inte går, går heller inte köldbärarpumpen då är det ju stillastående vatten som värms upp av omgivningen d.v.s där värmepumpen står.
Alltså helt ointressant vad dessa temperaturer visar. *roflmao*

Mvh//Lasse
Skrivet av: Diddy
« skrivet: 02 februari 2010, 23:36:08 »

Nope kompressorn gick inte, var ner nu igen och då var den uppe i 13+ grader ut!!!! Drog på alla element för fullt, kompressorn kom igång och nu har den sjunkit till 1,5+.
Vi har tidigare inte haft alla element fullt igång, kan det vara därför jag ibland har fått hög retur?
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 02 februari 2010, 23:28:53 »

Första frågan: Gick kompressorn när du läste av temperaturerna på köldbäraren?
Skrivet av: Diddy
« skrivet: 02 februari 2010, 23:13:24 »

Hej hej fick en IVT Greenline HT plus C9 installerad i nov och den har funkat perfekt, borrdjup 170m. Haft en bra temp på köldbärare in även när det varit riktigt kallt.
Kollade av temp ikväll (ute -6), hade då köld temp in + 5 grader men köldtemp ut var hela 10+ grader!!!!!!

Har ibland sett att köldtemp ut legat högre än köld in men aldrig så här kraftigt!!!!
Nån som vet va detta innebär? Jag är novis o blir så klart lite oroad...

Såg att tjejen hade dragit ner alla element från full fräs till halvfart för hon tyckte det var varmt när hon eldade i brasan. Kan det ha nått att göra med att alla element inte gick på fullt?

Mkt tacksam för svar

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 418
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!