Har precis köpt ett hus uppvärmt med en gammal Thermia Energimyran 7, som ska ha fungerat i många år. Säljarna var gamla (över 90 år) och hade själva dålig koll på hur värmepumpen fungerade utan sa att den alltid dunkat o gått typ.
Nu är det sommar och plötsligt 'rusar den' det kör värme för fullt till radiatorerna så det är sjukt varmt inne och ingenting på varmvattnet.
Är det nån som har en aning om vad som kan vara fel??
Det finns ett styrstem kopplat till pumpen märkt 'DZ värmepumpstyrning' och firman som installerat det finns inte kvar. Nån som kan ge nån vettig förklaring till detta eller vet vad som kan vara fel??
-
Ett vanligt fel på lite nyare Thermiavärmepumpar (och många andra märken) är att växelventilen som ska koppla om mellan radiatorvärme och varmvattenproduktion kärvar fast och hänger sig i ena eller andra läget. Man brukar kunna ta loss ställdonet från själva ventilen ganska enkelt och manövrera tryckstången för hand för att motionera den.
-
Ok! Tusen tack för svaret!! Ska försöka undersöka det, är inte så van med de här värmepumparna. Men är det inte konstigt att den 'rusar' så radiatorerna blir nästan glödheta, dock bara vissa.. Och jag har vridit på termostaterna på dessa element. Men det kanske blir så när den kör varmvatten (som körs ut på värmesystemet)!
-
Ok! Tusen tack för svaret!! Ska försöka undersöka det, är inte så van med de här värmepumparna. Men är det inte konstigt att den 'rusar' så radiatorerna blir nästan glödheta, dock bara vissa.. Och jag har vridit på termostaterna på dessa element. Men det kanske blir så när den kör varmvatten (som körs ut på värmesystemet)!
Eftersom givaren som stoppar värmepumpen vid varmvattenproduktion sitter i varmvattenberedaren och det värmda vattnet leds till radiatorerna så känner den ju inte av någon temphöjning utan fortsätter att värma tills värmepumpen stoppar på högtrycksvakten.
-
Vilket betyder vadå? Att det är en givare som är paj alltså!?
-
Att du bör kolla växelventilen.
-
Det där är en väldigt gammal värmepump. Har den ens växelventil?
Du kanske kan ta lite foton på anläggningen och visa.
-
Det bör den ha annars sitter det väl en shunt där som ts förhoppningsvis kollat så den är stängd.