Författare Ämne: Nibe 1230 konstigt värde kb  (läst 1905 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jinta

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Nibe 1230 konstigt värde kb
« skrivet: 03 augusti 2011, 15:35:29 »
När jag flyttade min utetempgivare så blev de felkopplat så utetempen visade 150grader ut men vi kopplade sedan om den så den visade rätt utetemp men då fick siffrona på köldbäraren på displayen fnatt den visar 80 in och 86 ut.Är den nån som vet om man kan noll ställa pumpen så den visar rätt siffror igen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1230 konstigt värde kb
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2011, 15:54:22 »
När jag flyttade min utetempgivare så blev de felkopplat så utetempen visade 150grader ut men vi kopplade sedan om den så den visade rätt utetemp men då fick siffrona på köldbäraren på displayen fnatt den visar 80 in och 86 ut.Är den nån som vet om man kan noll ställa pumpen så den visar rätt siffror igen.

Prova att bryta strömmen en stund så kan det ordna sig.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jinta

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1230 konstigt värde kb
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2011, 17:13:31 »
jag har testat de men de fungerar inte

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1230 konstigt värde kb
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2011, 17:17:05 »
Nibes givare är inte kända för att ha bra kvalitet kan vara sönder men knappast om det hände i samband med felkopplingen *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jinta

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1230 konstigt värde kb
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2011, 17:21:46 »
nä ute givaren visar rätt temp ute de vet jag iallafall.Men kan man nollställa på något annatvis än att bara bryta strömen. De är också två ljusdioder den ena på cpu som blinkar rött och sen där upp där displayen sitter. på de kortet som sitter brevid den displayen.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1230 konstigt värde kb
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2011, 00:27:49 »
Två givare som visar så mycket fel är inte omöjligt, men det är osannorlikt att det skall bli fel i samma veva som ni fipplat med utegivaren.
Man skulle kunna misstänka att det har med er felkoppling att göra, och att nåt helt enkelt har gått sönder.
Nibe använder så vitt jag vet samma givare på alla positioner, så ni skull ekunna testa flytta en givare från vbf till kb och se om den verkar visa rätt...

Vilken färg dioderna skall lysa vet jag inte, kan därför inte säga om rött = fel, eller ej.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!