Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: 1225-6, ska det redan gÃ¥ sÃ¥ tungt?  (läst 1708 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad swepri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
    • Min syn pÃ¥ saken
1225-6, ska det redan gå så tungt?
« skrivet: 23 november 2008, 18:02:36 »
Nu har det varit under nollan ett par dagar här och ikväll är det -5 ºC och VBut orkar inte upp till börvärdet längre. Nu kräver huset kurva 10 och 0 förskjutning (21 ºC inne, 16 ºC i källaren).

Börvärdet är just nu 46 ºC och VBut pendlar mellan 45-46. Gradminuterna ökar.

KBin = 2
KBut = -1

Tidigare idag ställde jag ner båda CP, VB till läge ett och KB ett steg (kan inte komma åt att se vilket läge det är). Detta fick upp VBut en grad ungefär.
Delta VB är 6 ºC (var 4 tidigare)
Delta KB är 3 ºC (var 2 tidigare)

Det verkar lite väl klent att behöva TS redan vid -5 ºC  Sc:,h

/Paj

 
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
------------------------------------------------------------------
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
------------------------------------------------------------------
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 1225-6, ska det redan gå så tungt?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 12:17:11 »
Kan du ställa ner tempen i källaren några grader kommer det göra rätt mycket. Källare i gamla kåkar brukar suga rätt mycket värme. Jag har runt 14 ºC i tvättstugan och ca 10 ºC i garaget.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad swepri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
    • Min syn pÃ¥ saken
SV: 1225-6, ska det redan gå så tungt?
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 12:46:28 »
Tyvärr finns enda "badrummet" i ett stort rum i källaren  huvuddunk. 16 ºC och stöttning av infravärme gör duschen uthärdlig men inte mer. Men helt klart drar källarväggarna ur värmen. Ingen snö runt grunden inte.

Jag blev bara förvånad över att ~5 kW inte räckte till högre VBut. Alla termostater på bostadsvåningarna var helt öppna, så jag vred ner några på övervåningen och då klarade pumpen att ta sig upp i 49 ºC till slut vid -6,6 ºC ute. Det var ju rätt så blåsigt inatt också, det förklarar säkert en del av effektbehovet.

/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
------------------------------------------------------------------
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
------------------------------------------------------------------
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: 1225-6, ska det redan gå så tungt?
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 15:59:14 »
Tror att -5 ºC och blåst motsvarar mellan -10 till -15 ºC vid lugnare väder.
Vi hade också "kallt" inne i morse, fick gå öka värmen lite, innegivaren klarade ej att kompensera.
Kollade i morse på värmebärare fram, tror det stod 45gr, det behöver jag vid -10 och kallare i vanliga fall, det var -3 ºC.

Här i Ödeshög blåste det så in i h....te i natt, kanske likadant för dig i Motala swepri?
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad swepri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
    • Min syn pÃ¥ saken
SV: 1225-6, ska det redan gå så tungt?
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008, 18:01:42 »
Ja nic2, jag bor en bit utanför, i Borensberg och här blåser det ofta uppe på berget. Igår tjöt det kring knutarna men vindriktningen var ganska gynnsam (nordlig) i förhållande till hur det brukar blåsa, så jag hade lite lä av fjället.

Får se hur det går ikväll, lite mildare, -2,2 och mindre blåst. Just nu får VP kämpa för att komma upp i 46 ºC, men den stod faktiskt still i några minuter precis när jag kom hem så den äter en gradminut nån gång ibland tydligen.

/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
------------------------------------------------------------------
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
------------------------------------------------------------------
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!