Skrivet av: johanml
« skrivet: 12 december 2010, 23:06:39 »Hej !
Har en kw-smart luft vatten värmepump .Köpte den för 2-3 år sen . Har varit nöjd med den stort sett. Men så i höst gick först el-patronen i varmvattenbehållarn . Nåja , det gick på garanti det mesta i alla fall . Men nu har systemet börjat strula igen .
När det blir kallt som det har varit i år hitills så där en -12-15 grader så efter ett tag så lägger värmepumpen av att värma huset .
Då har jag fått koppla in el-patronen igen. Det har hänt 2 ggr nu .Vet inte riktigt vad det är för fel. Förra vintern fungerade systemet kanonbra även när det var under -20-25 grader . Nån som har tipps på vad det kan vara för fel ?
hej kan medela att det varit otroligt mycket problem med kw-smart det företaget jag jobbar på har vi nästan bytt ut alla som vi satt upp... det du kan testa att göra är att flytta givaren som sitter på baksidan på utedelen till sidan på maskinen.detta för att när den stänger av pga av ute temp -15 så stiger sakta tempen på givaren och den tror att den kan starta men så fort den startat och det blir luft genomströmning vid givaren så sjunker tempen igen och maskinen stannar och så håller den på därför stegar elpatronen ur.
ett annat vanligt fel är att det läcker ut tryck mellan locket och kranen på utsidan och så spricker locket på kranen och du får köldmedie läckage....
vem har du köpt denna maskin ifrån?
// Johan