Skrivet av: luckyman
« skrivet: 16 september 2005, 20:29:08 »Härregud !! Vad är det för firmor ni anlitar för offert. Tar de 10k bara för offerten? Jag har aldrig installerat en luft-vatten anläggning som har kostat mer än 75k. I det priset ingår : Borttagning / dockning av befintlig panna till 500 liters acc.tank med vv-slinga, 50 liters vv-beredare, shuntautomatik, 9kw elpatron i tanken/ pannan, 12kw luft-vatten värmepump som klarar temperaturer nerb till -25 (då ger nibe -7 , ivt -10 , aermec -10 , nordic air -10 , ctc -15 stått stilla och elpannan får jobba 1 på 1.) Rörinstallation+ elinstallation samt en styrning av tillskottet ( olja/el). 75000 sek inkl. moms. 2 års garanti
Angående Nordic Air så har jag haft en del problem med dem. Dels går det inte att få fram några reservdelar om oturen är framme, dels ärden 1fas 14 ampere och lämnar bara 7kw vid +7, alltså 4-5kw vid -10 vilket betyder att tillskottet går rätt mycket.
Angående Nordic Air så har jag haft en del problem med dem. Dels går det inte att få fram några reservdelar om oturen är framme, dels ärden 1fas 14 ampere och lämnar bara 7kw vid +7, alltså 4-5kw vid -10 vilket betyder att tillskottet går rätt mycket.