Hej
Har en 1230 som installerades 2006. Sitter och kollar via sms på statusen på vp. Och tycker att det är lite jobbigt att vid -5,9 så vill den skicka ut 38 grader (VB-fram) och det är precis vad den orkar trycka ut (38,4) På 25 minuter har inte GM rört sig, står på -291(start -120).

Betyder det att det är ungefär -5 - -6 som VP fixar utan elpatron? 
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Gradminut
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 13:18:43 »
Med min IVT Greenline C7 har jag upptäckt att det är svårt att kort och enkelt beskriva hur stark kyla den klarar av.

Så tex klarar den idag, med måttlig vind och sol som skiner på dagarna, ner till minus 12-13 grader på nätterna. Bara för några dagar sedan var det mulet, stark vind ute och runt minus 8 och då hade den svårt att hålla temperaturen inne. Jag kör än så länge med avstängd elpatron.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Gradminut
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 14:55:05 »
Hej
Har en 1230 som installerades 2006. Sitter och kollar via sms på statusen på vp. Och tycker att det är lite jobbigt att vid -5,9 så vill den skicka ut 38 grader (VB-fram) och det är precis vad den orkar trycka ut (38,4) På 25 minuter har inte GM rört sig, står på -291(start -120).

Betyder det att det är ungefär -5 - -6 som VP fixar utan elpatron? 

Just nu så tillför din värmepump lika mycket energi till kåken som du förlorar genom klimatskalet. Sen om det beror på att pumpen inte kan leverera mer, eller konstiga inställningar, eller dåligt intrimmat radsystem, det är svårt att säga. Jag antar att kompressorn jobbar oavbrutet? Vad har du för vb in/ut och kb in/ut?
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Gradminut
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 15:57:36 »
Jo, kompressorn går oavbrutet med GM ligger still på -291

VBfram = 38,6
VBret = 31,5

KBin 2,50
KBut -1,20

kan dock inte se innetempen via sms.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Gradminut
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 16:05:15 »
Jo, kompressorn går oavbrutet med GM ligger still på -291

VBfram = 38,6
VBret = 31,5

KBin 2,50
KBut -1,20

kan dock inte se innetempen via sms.

Ja, det låter ju som vettiga värden. 200 kvm varav en del är källare, betonghålsten, dåligt isolerad vind. Där har du väl dina kW...
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Gradminut
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 16:12:38 »
Lagt på 40cm lösull på vinden så jag hade hoppats att det skulle märkas. Men det är väl källarn och snedvindarna/kattvindarna som är bovarna i så fall. Kattvinden/snedtaket är ju stora, går ju hela våning två och är i princip oisolerade.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Gradminut
« Svar #6 skrivet: 01 december 2010, 16:15:33 »
Lagt på 40cm lösull på vinden...

Trodde ni körde med fårull på Gotland... *vinkar*
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Gradminut
« Svar #7 skrivet: 01 december 2010, 16:17:25 »
Ville köra med ekofiber men det blev för dyrt.
Fåren = Lammen behöver sin ull nu när det är kallt ute!
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Gradminut
« Svar #8 skrivet: 01 december 2010, 21:54:29 »
Jo, kompressorn går oavbrutet med GM ligger still på -291

VBfram = 38,6
VBret = 31,5

Om börvärdet är 38 ºC och VBfram är 38,6 ºC bör underskottet öka med 0,6 gradminuter varje minut. Det tar därmed 10 minuter innan underskottet når -301. Kan det stämma?
Nu kanske NIBE är så finurliga att dom inte tar hänsyn till decimaler och 38,6 blir 38 och vips så är det ingen skillnad.
Kom också ihåg att gradminuter slutar att räknas när vp gör VV.
Tycker själv att min 1230 räknar väldigt sakta ibland....
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad torstain

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Gradminut
« Svar #9 skrivet: 02 december 2010, 10:51:36 »
Jag tror att niben struntar i decimaler för min stod still på 291 i tre-fyra timmar.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!