Med VP i driftläge "endast varmvatten" kan detta meddelande komma, det är inget fel. Jag fick själv detta meddelande i displayen och ringde direkt till installatören och fick förklarat för mig att det var OK.Som jag fattade det beror det på att VP jobbar upp VV-temp till ca: 57 gr innan den bryter och då blir returen lite för hög. När man då kör endast VV så släpps inte sista skvätten ut i radiatorsystemet, när VP går i läge AUTO skickas sista skvätten ut och returvatten från radiatorerna kyler ner tempen.Oroa er inte, det är OK och försvinner med VP i läge AUTO (om inte värmestopp har uppnåtts)
Som tidigare sagts är hög retur inte "aktiv" vid vv beredning, men det kan visas i displayen. Pumpen styrs enbart av framledningstempen med hjälp av drifttermostaten. ( VP går till maxtemp vid varje vv cykel)Med andra ord, allt ÄR i sin ordning.
Jag tror detta beror på att då utomhustemperaturen överstiger värdet för värmestopp kommer 3-vägsventilen att förbli mot varmvattenberedaren.Då pumpen bryter med driftpressostaten och temeraturen kommit upp i ca 55-60 graders framledningstemperatur och returen ligger 4-6 grader under tror styrenheten att den återgått till värmeproduktion.Eftersom max returtemp normalt är satt på 48 grader kommer den nu att indikera "Hög Retur".Höj detta värde till ex. 55 grader så tror jag ni slipper indikationen......