hallå.
under de senaste 3 dagarna har det larmat "t6 hög hetgastemp". valdigt ofta, ca 30 min mellan larmen, ibörjan var det betydligt längre mellen larmen...
När det är dags för avfrostning kommer den felkoden, har inte sett den avfrosta de senaste dagarna.
har bildats typ frost/snö bak på utedelen, dock ej is...
kan man avfrosta manuellt??
hela "lamellpaketet" i utedelen är täckt av frost på båda sidor..............
vad kan felet vara...
har en ivt 900 med kombimodul, rego 800.
är helt ny på detta, tacksam för all hjäp......
Titel: SV: avfrostningsproblem...
Skrivet av: Carl N skrivet 31 mars 2010, 09:01:11
Du får nog ringa efter service. Jag gissar att 4-vägsventilen krånglar eller nått sånt.
Titel: SV: avfrostningsproblem...
Skrivet av: Sture skrivet 31 mars 2010, 09:59:39
Ja, du kan avfrosta "manuellt", det finns en funktion "Tvångsavfrostning" i servicemenyn. Kan också vara ett givarfel, T11.

Sture