Författare Ämne: Atec larm -Hjälp!  (läst 1757 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad New_options

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Atec larm -Hjälp!
« skrivet: 07 januari 2017, 11:36:00 »
Min drygt tre år gamla Atec har nu börjat larma om "hög returledn temp".

I manualen står bara att man kan kvittera larmet. Vad larmet innebär och vad man kan göra åt det står det ingenting om.

Jag har provat kvittera larmet, men det löser hela tiden nya larm

Så frågan är. ... vad kan jag vöra? Någon som haft samma problem?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Atec larm -Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 16:52:54 »
Hej!
Orsaken är att värmebärartemp blir så pass hög att kompressorn stoppas för att skydda den.
Problemet förutom larmet är att din värmepump då förvandlas till en elpanna.
Det finns några knep för att minska risken för detta.
1. Sänk kurvan, ha aldrig högre kurva än vad som absolut behövs, öppna termostaterna och reglera innetemp med kurvan.
2. Rätt :dt: över värmepumpen, Atec ska reglera detta själv om cirkpumpen är satt i automatik.
3. Grundflödesjustering av radiatorerna, ingen radiator får släppa genom vattnet för snabbt, viktigt att alla radiatorer är lite svalare nertill än upptill. Om nån radiator kortsluter flödet blir uppvärmningen av huset mindre effektivt, man kan tvingas ha högre kurva än optimalt samt att returtemp blir högre.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!