Ämnessammanfattning

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 augusti 2016, 17:08:24 »

Den extra legionella körningen du gjorde kom upp i 58 grader så hade default värdet (55) varit borde det varit en ok körning. Helt klart konstigt dels varför den inte laddar på med mera elpatron min 1245a stegar upp till 6 kw i stort sett direkt och då blir legionella körning klar snabbt. Tycker du ska kontakta Nibe för hur som helst ska den inte larma vid vanlig vv körning heller och vp är väl ny med garanti dom kanske tar emot loggfil via mejl.
Skrivet av: OttarG
« skrivet: 16 augusti 2016, 16:57:57 »

I dette tilfellet var ønsket temp. for "Periodisk økning" satt til 60 grader. Har prøvd med default verdien 55 grader, men likevel aktiveres meldingen om "Problemer med periodisk økning".

Dette var var ekstra legionellakjøring, bare for å lage loggefil, og normalt er økningen innstilt for å utføres på natt. Uansett, det er ikke effektbegrensningen som hindrer; det var ubetydlig annet strømforbruk i denne perioden. Det ser heller ut som oppvarmingen stoppes pga maks. 65 grader på varmebæreren, men at dårlig varmeoverføring fra varmebærer til varmtvann hindrer at ønsket temp. oppnås. Og da er nok det samme årsaken til "Høy kondensatortemp" ved kompressordrift  og normal varmtvann-varming.

Fremdeles håper jeg at noen kan supplere med trender eller helst loggefil fra et tilsvarende enhet, Nibe F1255-6 Cu, som fungerer optimalt og alarmfritt, slik at sammenligning kan avsløre hvor problemet kan ligge.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 augusti 2016, 15:24:27 »

Vilken temp har du för legionella körning 55 grader är default och din vp är uppe i 58 grader. Under tiden vp kör på elpatron så kopplas den ur ett flertal tillfällen och med max 3 kw trots 6 kw tillgängligt kanske beroende på effekt vakten lägg legionella körningen när inget annat förbrukas på natten kanske. Det är stor skillnad mellan vv temp och framledning kanske lufta slingan ?
Skrivet av: OttarG
« skrivet: 16 augusti 2016, 15:03:31 »

Hei. Ser at den opplastede filen ikke inneholdt "Periodisk oppvarming" slik jeg skrev i forrige postering. Den "Periodiske varmingen" ble startet omkring kl. 12:00 den 15.08.16. Se heller filen 160414-01_Log.txt som jeg lastet opp nå. Beklager feilen. Forøvrig så er begrensnignen på El-effekt 6 KW.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 augusti 2016, 13:38:41 »

Är du säker att upplåsningen även gäller vid vv laddning det finns ju vv laddning med hög eller låg effekt att välja på också. På min 1245a med troligtvis likadan beredare brukar det skilja drygt 5 grader mellan vbf och vbr och nog leds väl det varma vattnet in i toppen och ut i botten annars skulle väl inte topptempen ligga flera grader högre än botten tempen eller  Sc:,h
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 16 augusti 2016, 13:32:02 »

Vid varmvattenladdning blir det små skillnader mellan fram och returledning p.g.a. konstruktionen av tanken/slingan.
Slingan ligger I botten men in/utlopp ligger I toppen.
Maskinen lämnar av värmen till vattnet genom slingan (som jobbar mot kallt vatten p.g.a. skiktning) men på vägen tillbaks ut ur tanken så passerar värmebäraren det varmare vattnet I tankens topp och värms upp. Det gör att givarna rapporterar en liten differans mellan fram/returledning fast maskinen har överfört effekten I realiteten.

Vad gäller hög retur/framledning så är frågan om maskinen är effektupplåst ? Om ja, så har den max framledning om 58 C och det kan vara orsaken ?

/Daikin
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 augusti 2016, 12:54:00 »

Anledningen till att den larmar är att elpatron inte går in vad har du installerad max installerad eleffekt på ? Det verkar även vara dålig värme överföring i slingan tycker tempen borde vara nån grad högre i beredaren men utan elpatron ska den nog inte fixa 55 grader i alla fall.
Skrivet av: OttarG
« skrivet: 16 augusti 2016, 12:41:10 »

Takk for svar. Her er en fersk loggefil som også inkluderer en "Periodisk oppvarming"-periode som etter 5 timer ga pågølgende status "Problemer med periodisk oppvvarming". Håper den kan gi mer inforamsjon enn de tidligere vedlagte trendene.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 augusti 2016, 18:42:51 »

Har inte hört om nån med Nibe som haft problem att lufta slingan däremot Themia tror jag är lite krånglig så dom brukar dom visst spola. Kör gärna en usb logg och bifoga tråden så kanske man ser vad som är fel.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 augusti 2016, 09:59:17 »

Det ser jättekonstigt ut, det är inga problem att få upp temperaturen på själva värmebäraren utan det är växlingen till varmvattentemp som inte funkar.
Det blir lite tempdifferans vid husvärmningen, även om den är låg.
Men vid varmvattenvärmning så är det riktigt usel värmeöverföring.
Jag är fortfarande inne på att det är luft i slingan till varmvattenberedaren, jag har för mig om att det kan vara lite knepigt att få ut luften där ibland.
Man får växla mellan att lufta under varmvattenberedning och att lufta när cirkpumpen går mot radiatorerna.
Hjälper inte det så ring efter service.
Skrivet av: OttarG
« skrivet: 12 augusti 2016, 08:55:49 »

Takker for svaret. Har kjørt en ny "Periodisk økning" med varmesirk. pumpa i hastighet 50%. Ser ikke noen vesentlig forandring i oppnådd temperatur og feilmeldingen "Problemer med periodisk økning" kom 5 timer etter start denne gangen også. Det er fortsatt liten differanse mellom tur- og returtemperaturen, samtidig som det er relativt stor differanse mellom tur/retur og varmtvann topp temperaturen. Noe som vel tyder på for dårlig varmeutveksling fra varmebærer til varmtvannet. Ser også at i det siste tilfellet, med fast pumpehastighet, så har pumpehastigheten gått ned til 0 hver gang el-tilførselen er stoppet pga. høy temperatur. Har lagt ved bilag som nå inkluderer pumpesirk. hastigheten for begge disse tilfellene. Denne viser at pumpehastigheten i snitt var lavere når Auto var valgt. Jeg er fortsatt takknemlig hvis jeg får videre hjelp til å finne årsaken til problemet..
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 augusti 2016, 11:20:37 »

Både för hög fart på cirkpumpen och fel strömningsriktning ger ungefär samma effekt vid varmvattenladdning.
Det blir svårt att få upp temperaturen på varmvattnet eftersom värmepumpen avbryter VV-laddningen då returtemp blir för hög.
Prova att sätta farten på cirkpumpen till 50 % och se vad det gör?
Skrivet av: OttarG
« skrivet: 11 augusti 2016, 11:01:43 »

Varmesirk. pumpa står i Auto. Har tidligere forsøkt med manuell drift for å se om for lav sirkulasjon kunne være årsak til tilsynelatende dårlig energioverføring fra varmebærer til varmtvannet, men så da ingen vesentlig forbedring selv om pumpa ble kjørt i 80 og 100% hastighet.

Hvis sirkulasjonspumpa var feilmontert, i feil strømningsretning som du antyder som mulighet Carl N, ville vel det gitt mer dramatisk effekt, med bla. motsatt forhold mellom tur- og returtemperatur?

Er fremdeles interessert i kurver som viser temperaturene, og dermed  tempdifferansen, mellom varmebærer og varmtvann for en ideelt fungerende F1255-6 CU varmepumpe. Både for normal VV-varming og ved periodisk økning.

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 augusti 2016, 09:46:47 »

Hej!
Hur är inställningen i meny 5.1.11?
Är värmebärarpumpen ställd i Auto?
Tempdiffen mellan framledning och retur ser ut att vara liten.

Men nått mer är skumt, påminner mig om ett annat fall där cirkpumpen var felmonterad från fabriken, åt fel håll.  Sc:,h
Skrivet av: OttarG
« skrivet: 11 augusti 2016, 08:27:48 »

Hei. Har repetert lufting fra QM22 men det var ingen luft ansamlet og det kom bare rent vann. Har også kjent på turledningen ut på systemet mens VV-varming pågår, uten å registrere økning av temperaturen da. Så mistanken om luft i systmet eller feil med vekselventilen er avkreftet.

Tilstanden er som før, ved regulær varming av varmtvann kommer stadige varsler om "høy kondensatortemperatur" og kompressoren stopper - før ønsket temperatur på varmtvannet blir oppnådd. I tillegg, ved "Periodisk økning" kommer varslet "Problem ved periodisk økning" 5 timer etter at funksjonen ble aktivert. Denne feilstatusen blir tilsynelatende hengende igjen og oppdateres ved hver påfølgende VV-varmeperiode etterpå. Se vedlagte bilde som viser en periode med "Periodisk økning". Verdien for ønsket VV-temperatur var i dette tilfellet 60 grader men VV-top temperatur ble ikke høyere enn ca 58 grader. (Samme forløp - og varsel om "Problem med periodisk økning" kommer om 55 grader er valgt som ønsket VV-temperatur) Jeg synes det er underlig at også den elektriske varmingen tilsynelatende avsluttes før ønsket temperatur på VV er oppnådd.

Er det noen som kan bidra med forklaring på dette, eller som kan supplere med grafer som viser oppnådde temperaturer for en korrekt fungerende VP?

Skrivet av: OttarG
« skrivet: 06 juli 2016, 21:43:20 »

Hallo igjen. Sammenligning av turledningstemperaturen BT2 før og en stund etter VV-varmeperioden viser ingen stigning. Dersom vekselventilen ikke var tett, skulle energitilførselen nok syntes i form av høyere temperetur i tilførsel- og returlinjen etter at VV-varmeperioden var over. Kurvene viser derimot at disse temperaturen har sunket i samme grad som uten energitilførsel.

Jeg er ikke hjemme nå og har bare Uplink-data tilgjengelig. Skal selvfølgelig dobbeltsjekke mulighetene du har foreslått så snart jeg får anledning. Kanskje kan repetering av avlufting i KM22 gjøre en forskjell hvis luft mot formodning har ansamlet seg. Likefullt kunne det vært interessant å se tilsvarende kurver og data fra en ideellt fungerende anlegg...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 juli 2016, 20:31:34 »

Hej!
Tycker det ser knepigt ut att tempgivarna reagerar så lite vid varmvattenladdning.
Å andra sidan tar varmvattenladdningen ett bra tag så värmen som värmepumpen producerar måste ju ta vägen någonstans.
Funderar på om växelventilen inte går till ändläget utan hamnar i nått mellanläge så att en del av flödet går ut i värmesystemet.  Sc:,h
Detta går inte se såvida du inte har nån extern framledningsgivare, man kan även känna med handen på framledningen under varmvattenladdning och känna om den blir varm?
Skrivet av: OttarG
« skrivet: 06 juli 2016, 08:12:47 »

Takker for svar. Det er marginal forskjell mellom BT6 og BT7, se kurven. Så jeg tror feil i måling kan utelukkes. Har tidligere luftet godt på den nevnte lufteslyngen. Hvor stor  :dt:  kan normalt forventes mellom BT2 og BT7 når oppvarming pågår og det ikke samtidig er forbruk av varmtvann?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 juli 2016, 07:02:05 »

Ser ut som dålig värmeöverföring från värmebärare till varmvattnet.
Har du testat att lufta slingan på QM22?

Det kan också vara tempgivare BT7 som inte är OK, jämför med BT6?
Skrivet av: OttarG
« skrivet: 05 juli 2016, 22:53:13 »

Hei. Dette gjelder en Nibe 1255F - 6: På grunn av stadige varsel om "Problem ved periodisk økning" og at anlegget tilsynelatende har problemer med å oppnå ønsket VV-temperatur når "normal" eller "luksus" er valgt, forsøker jeg å finne ut hva som egentlig er årsaken. I vedlagte eksempel på VV-varming i "Økonomi"-modus vha kompressoren synes det som maksimal VV-temperatur er ca 47 °C , da ved Turledningstemp BT3 på 62  °C  som er verdiene når kompressoren stopper. Kan noen si om en slik  :dt:  på hele 15 grader mellom turledningen og oppnådd VV-temperatur er normalt?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!