Hej!

Jag tog hit en bekant som är rörmokare när jag skulle provtrycka kompaktkollektorerna innan det skulle grävas igen, han tryckte i 2 bar luft, 2 veckor senare fanns inget tryck kvar...Jag frågade en annan rörmokare vad som kan ha hänt...han skrek rakt ut att 2 bar luft var åt h.....e för mycket, 0,2 bar skulle räckt gott och väl, jag provade att trycka i luft själv men det tappade tryck direkt, så någonstans har det sprungit läck, synn att man inte anlitade något vitt för att provtrycka :/

Men, men, så kan de va...frågan är nu hur jag ska hitta denna läcka utan att behöva gräva upp hela gården igen?
Titel: SV: Läckande kompaktkollektorslinga
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 mars 2010, 16:41:12
Hej!

Jag tog hit en bekant som är rörmokare när jag skulle provtrycka kompaktkollektorerna innan det skulle grävas igen, han tryckte i 2 bar luft, 2 veckor senare fanns inget tryck kvar...Jag frågade en annan rörmokare vad som kan ha hänt...han skrek rakt ut att 2 bar luft var åt h.....e för mycket, 0,2 bar skulle räckt gott och väl, jag provade att trycka i luft själv men det tappade tryck direkt, så någonstans har det sprungit läck, synn att man inte anlitade något vitt för att provtrycka :/

Men, men, så kan de va...frågan är nu hur jag ska hitta denna läcka utan att behöva gräva upp hela gården igen?

Du provtryckte väl före du fyllde igen ? prova med såpvatten brukar synas rätt väl vart det läcker. Tror inte att 2 bar är för mycket men det hade säkert räckt med 0,2 för att konstatera att det läcker. Annars är det inte så bra att provtrycka med luft. Luften komprimeras och det kan bli en rejäl smäll om nånting spricker nu innehåller en kompaktkollektor inte så stor volym så det kanske inte är så illa.
Titel: SV: Läckande kompaktkollektorslinga
Skrivet av: Plutus skrivet 24 mars 2010, 16:08:22
Du kan ju alltid provtrycka till säkerhetsventilens utlösningstryck, 2 bar låter inte mycket om det är slangar. Fördelen med att trycka med vatten är det märks snabbare på trycket om man inte har luft i.
Titel: SV: Läckande kompaktkollektorslinga
Skrivet av: cougar skrivet 24 mars 2010, 16:21:09
Vad den andra rörmokaren menade var säkert att man inte får trycka mer än 0,2bar med luft om man inte är certifierad provtryckare....
Titel: SV: Läckande kompaktkollektorslinga
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 mars 2010, 19:14:24
Finns det certifierade provtryckare Sc:,h
Titel: SV: Läckande kompaktkollektorslinga
Skrivet av: cheetah1 skrivet 26 mars 2010, 19:54:45
Klart det finns..  *roflmao*