« skrivet: 28 december 2008, 14:10:30 »
Hej alla värmepumpare! Vi har IVT Greenline jordvärme som har börjat krÃ¥ngla. Det bubblar i synglasset och det finns isbildning pÃ¥ kopparröret som ledar till glasset. Maskinen slÃ¥r av vid 18-21C med meddelandet: Köldbärare ut min. Köldbärartemperatur till vp för lÃ¥g. Temperaturarna ligger pÃ¥: köldbärare in -6,7, ut -9,5. Maskinen gÃ¥r pÃ¥ igen efter si sÃ¥ där 800 min. Den värmer upp varmt vatten (47,5) utan problem men slÃ¥r av som sagt när värmen har nÃ¥tt 18-21. Tacksam för all hjälp.  huvuddunk

DtE 

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: KB ut min
« Svar #1 skrivet: 28 december 2008, 15:05:20 »
Maskinen larmar alltså på min temp. kontrollera detta genom med en egen pålitlig termometer så att de stämmer, det kan ju vara fel på givarna och då uppkommer ju detta larm.
Om inte alltså om temp. är riktiga så har du 1 alldeles för litet borrhål till din vp, eller en för liten vp effektmässigt om den är 5-8 år gammal, eller inget vatten i borrhålet kanske??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad DownToEarth

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: KB ut min
« Svar #2 skrivet: 28 december 2008, 18:40:20 »
Tack för svaret. Det är jordvärme, en meter ner i Skånsk lera. Aldrig hänt förut.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: KB ut min
« Svar #3 skrivet: 28 december 2008, 19:30:21 »
Kolla temperaturerna först sen kan du väl berätta hur stor pump du har samt hur många meter slang det är nedplöjt, för att kontrollera att det skulle funka för dig.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad macman

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 170 m borra, 165 m aktivt, IVT HT+ C7,inst dec -05
SV: KB ut min
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 12:53:48 »
Har du kollat partikelfiltret på kalla sidan?
Om det är igensatt så prova att rensa det.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: KB ut min
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 13:03:07 »
Det var nån från Skåne på forumet som hade grävt fram delar av sin slang och upptäckt att det var hålrum kring slangen.
Teorin som nån la fram då var att utebliven tjäle inte "återställde" hålrummet kring slangen som det gör på orter med rejäl tjäle.
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!