Hej
Jag har idag en Nibe 1235 8kw som har idag 49572 starter och en drifttid på 14202t och 50 min på lite drygt 5 år.
Jag tycker det är alldeles för många starter och för korta drifttider. Nu ska jag äntligen ta och försöka fixa detta.
Mitt värmesystem består av följande.
70kvm golvvärme
Totalt  263m 16mm slang vilket ger en vattenvolym på ca 53 liter.
6 st Element som har totalt en vattenvolym på ca 44 liter.

Totalt 97 liter
Om nu allt skulle vara öppet tyvärr är dom inte det. Allt förutom dom två största elementen har termostater och
stänger ofta. Särskilt elementen.
Arbetstank eller volymtank?
100 , 140 eller 200liters?
Hur ska jag koppla in den?
Hittade en intressant inkoppling på en arbetstank där jag slipper en extra cp och kör på golvvärmens.
(http://forumbilder.se/CG4VU/image.jpeg) (http://forumbilder.se/CG4VU/image)
Ska ge mig på att strypa in flödena på elementen i vinter så att termostaterna inte ska stänga dom helt.
Titel: SV: Volymtank eller arbetstank?
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 november 2013, 19:51:14
Har du behöv av att köra värme i några enstaka rum på sommaren?
Om du stryper in radiatorerna så borde du klara dig med en volymtank. alternativt den inkoppling du visar, men då får du inte har för bra flöde i radkretsen så att den kortsluter tanken.
Titel: SV: Volymtank eller arbetstank?
Skrivet av: Mheel skrivet 23 november 2013, 20:27:49
Har inget behov av värme på sommaren. Tycker du att jag ska koppla in volymtanken i serie eller parallellt? Hur stor?
Titel: SV: Volymtank eller arbetstank?
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 november 2013, 23:12:03
Har du ett stabilt flöde och lagom delta-T över VP'n så räcker det med en seriekopplad volymtank tycker jag. En parallellkopplad arbetstank har visserligen några fördelar, men nackdelen att man behöver en extra cirkpump.