Ämnessammanfattning

Skrivet av: GregS
« skrivet: 29 december 2010, 10:54:31 »

Förstår inte resonemanget. Varför skulle det bli kompressorstopp?
Om du kommer upp i önskad returtemp stannar väl pumpen/kompressorn?
Eller så tänker jag fel :)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 december 2010, 10:52:04 »

Skulle inte det vara märkligt i praktiken?
Då skulle man få kompressor-stopp om uppvärmningsjobbet tar 180 minuter (timer på tex 100) och dessutom skulle 3kW gå in?
Eller baserar man något på att man måste värma vv inom en viss tid så att timern startar om?

Förstår inte resonemanget. Varför skulle det bli kompressorstopp?
Skrivet av: GregS
« skrivet: 29 december 2010, 10:14:42 »

Skulle inte det vara märkligt i praktiken?
Då skulle man få kompressor-stopp om uppvärmningsjobbet tar 180 minuter (timer på tex 100) och dessutom skulle 3kW gå in?
Eller baserar man något på att man måste värma vv inom en viss tid så att timern startar om?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 december 2010, 19:12:03 »

Alltså är 40 för lite då jag har ett rätt trögt system (golvvärme i betong) men rätt lite volym.
Har märkt att returen ökar rätt fort när tillskottet gått in med 6kW, kring 0.5 grad/min.
Dum fråga: är tillskottstimern beroende av returtemperaturförändringen/tid under kompressordrift?
Alltså börjar timern räkna ner först när den märker att kompressorn inte orkar få upp mer värme?


Som jag har fattat det skall tillskottstimern börja räkna igen så fort en uppvärmningscykel har börjat, tex efter en varmvattenkörning eller efter det att tillskottet har kopplats ur. Har börvärdet nåtts innan tillskottstimern har räknat färdigt börjar ramptidstimern aldrig räkna.
Skrivet av: GregS
« skrivet: 28 december 2010, 18:02:31 »

Alltså är 40 för lite då jag har ett rätt trögt system (golvvärme i betong) men rätt lite volym.
Har märkt att returen ökar rätt fort när tillskottet gått in med 6kW, kring 0.5 grad/min.
Dum fråga: är tillskottstimern beroende av returtemperaturförändringen/tid under kompressordrift?
Alltså börjar timern räkna ner först när den märker att kompressorn inte orkar få upp mer värme?

Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 december 2010, 15:29:19 »

Beror lite på hur uppvärmningssystemet är beskaffat. För tröga system, golvvärmeslingor i betong eller stor vattenvolym kanske det kan vara för kort tid. Det som skall undvikas är att 6 kW går när det egentligen inte behövs så mycket tillskott och skapar en "varm våg" genom värmesystemet som sedan kommer in på returledningen och får upp temperaturen på den så högt att kompressorn stannar.
Skrivet av: GregS
« skrivet: 27 december 2010, 15:14:14 »

Är 40 minuter ett "bra" värde att ha på ramptiden? Känns som 20 minuter med 3kW är rätt kort tid med tanke på totala gångtiden...
Kanske tänker fel...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 december 2010, 11:33:37 »

När tillskottstimern har räknat ner till noll börjar ramptidstimern räkna. Det är först när den har nått till rätt värde som tillskottet går in. Med fabriksinställningen skall 3 kW gå in när 50 % av tiden har gått (på min pump i alla fall). Med tanke på att ramptiden var inställd på 40 minuter tar det ytterligare 20 minuter innan tillskottet kopplas in. 
Skrivet av: defrost
« skrivet: 26 december 2010, 19:21:30 »

Hej Hopp !

Stoppvärdet ligger på 43C Returen på 39C

ser i meny 6 att tillskottstimern just har räknat ner till noll, men tillskottet startar inte ? varför

i förrgår när jag kikade på pumpen och stoppvärdet var på 45C och returen på 38 så startade tillskottet.

är det någon som har en förklaring ? :)

Kurva 4
Finsjustering 4,2
Tillskotstimer 35
Ramptid öppna 40
Ramptid stänga 5
Kopplingsdifferans 5

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!