Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mickemolle skrivet 09 juli 2009, 17:04:57

Titel: varmvattenladdning med Nibe 1135-10
Skrivet av: mickemolle skrivet 09 juli 2009, 17:04:57
Hej,

har precis installerat en nibe 1135-10 som är ansluten till en VPA300/200. Min fråga är att när jag laddar varmvatten till beredaren så smyger det ut lite värme mot radiatorsidan (retursidan) Min misstanke är att cirk. pumpen som används även suger lite bakvägen då returanslutning från raddar är ihopkopplad med retur från vpa. Allt är kopplat exakt enligt Nibes förslag flytande kondensering mot VPA.

Någon som har liknande problem? Egentligen är det bara sommartid det är ett problem då jag inte behöver något varmt vatten på radiatorerna. Värmen är ju inte förlorad då den ju finns i huset men sommartid känns det onödigt.

MickeMolle
Titel: SV: varmvattenladdning med Nibe 1135-10
Skrivet av: Carl N skrivet 09 juli 2009, 19:11:20
Temperaturen stiger även lite på returgivaren på min VP vid VV-laddning. På den sitter växelventilen på returen så jag antar att värmen leds via kopparröret till givaren
Titel: SV: varmvattenladdning med Nibe 1135-10
Skrivet av: mickemolle skrivet 20 juli 2009, 21:06:36
Nu är problemet löst. Satte en backventil på radiatorreturen då funkar det.
Problemet var att jag har en extra radiatorslinga som går i en kulvert. Det var det som egentligen var orsaken till det hela. Inget fel på Nibes principskiss alltså!

Mickemolle ^-^