Det låter mycket med 67 kwh på ett dygn och 150kvm. Eller är det 150kvm plus 150 ytterligare i källaren?
Har haft ca -13 idag och då har den ena pumpen dratt ca 33kwh för att värma 250kvm i 1.5 plan + källare till 21 grader.
Den andra pumpen har dragit 20kwh för att värma 200kvm till 13 grader (hyresgästerna på semester). Men jag vet att den dragit drygt 40kwh när det varit ner mot -8, -9 tidigare.
Isoleringen spelar väldigt stor roll har jag märkt. Det första huset är välisolerat medans det andra i princip saknar isolering, så hade jag värmt det till 22 grader vid minus 17 ute är 67kwh om dygnet en trolig förbrukning (men jag tänker inte skruva upp bara för att prova
)
Dina brine temperaturer är precis samma som jag har i bägge anläggningarna, så det verkar OK.