Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 december 2012, 12:06:47 »IVT:s värmekurvor är inte kurvor utan räta linjer vilket är ett problem. Har man ingen innegivare och har en värmekurva som ger rätt temperatur inne när det är runt noll ute blir det för varmt inne när det blir riktigt kallt ute. Det problemet löser man genom att knäcka värmekurvan, det finns en meny för det. Det innebär att man kan dra ner börvärdestemperaturen vid låga utetemperaturer så att man får en kurva som blir flackare vid låga utetemperaturer.
Alternativt kan man låta innegivaren ta hand om anpassningen. Rumsgivarpåverkan på max kan ge driftproblem. Det räcker med små temperaturvariationer för att pumpen skall starta eller stanna. Man får tänka till på placeringen av innegivaren i så fall.
Om ni vill ha 24 grader inne bör ni öka finjustering värmekurva till +5 och minska på värmekurvan.
Alternativt kan man låta innegivaren ta hand om anpassningen. Rumsgivarpåverkan på max kan ge driftproblem. Det räcker med små temperaturvariationer för att pumpen skall starta eller stanna. Man får tänka till på placeringen av innegivaren i så fall.
Om ni vill ha 24 grader inne bör ni öka finjustering värmekurva till +5 och minska på värmekurvan.